Электродренаж поляризованный резисторный типа ЭДП, предназначен для электрохимической защиты подземных металлических сооружений (трубопроводов, кабелей и т. п.), находящихся в зоне действия блуждающих токов, возникающих от рельсового электротранспорта постоянного тока.
Особенности
При замене диодов не требуется их подборка по идентичности вольт-амперных характеристик. Регулирование дренирующего тока осуществляется изменением числа работающих секций.
Принцип работы
Принцип работы основан на поддержании требуемого потенциала на защищаемом сооружении путем отвода блуждающих токов с этого сооружения на рельс железнодорожного электротранспорта через диодно-резисторные секции дренажа.
Условия эксплуатации
Электродренаж обеспечивает надежную и устойчивую работу в условиях воздействия следующих климатических факторов:
- верхнее значение температуры окружающей среды 45 °С;
- нижнее значение температуры окружающей среды минус 45 °С;
- верхнее значение относительной влажности окружающего воздуха 98% при температуре 25 °С;
- атмосфера типа I и II по ГОСТ 15150-69.
Климатическое исполнение дренажа У категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69; дренаж предназначен для установки на открытом воздухе.
Структура условного обозначения дренажа
Технические характеристики
Наименование параметров |
ЭДП-200 |
ЭДП-350 |
ЭДП-500 |
1. Номинальный ток, А |
200 |
350 |
500 |
- при продолжительности включения в работу (режим ПВ), % |
40 |
25 |
25 |
16 |
- длительность работы, мин |
10 |
5 |
2 |
5 |
- длительность паузы, мин |
15 |
15 |
6 |
25 |
- максимальный ток паузы, А 2 |
60 |
60 |
75 |
2. Ток непрерывной работы, А |
150 |
200 |
250 |
3. Напряжение включения, В |
0,7 |
0,8 |
0,8 |
4. Kоличество секций, шт |
9 |
9 |
13 |
5. Сопротивление резистора одной секции, Ом |
0,22±0,022 |
0,125±0,0125 |
0,125±0,0125 |
6. Допустимая величина обратного напряжения, В |
1000 |
1000 |
1000 |
7. Габаритные размеры, мм |
700x450x800 |
700x450x800 |
950x450x800 |
8. Масса, кг, не более |
65 |
67,5 |
82,5 |
9. Объем, дм3 |
252 |
252 |
342 |