Устройство резервной защиты трансформаторов напряжением 35-110 кВ типа БРУТ-03 предназначено для ближнего резервирования защит трансформатора при отказе в действии его основных защит или при отказах коммутационных аппаратов и при потере оперативного питания.
Устройство представляет собой трехфазную (двухфазную) максимально-токовую защиту с независимой выдержкой времени и устройство заряда накопительного конденсатора, включаемые в цепи трансформаторов тока основных защит и обеспечивающие подачу сигнала на отключение коммутационного аппарата путем разряда накопительного конденсатора на основную и (или) дополнительную катушку отключения.
В устройстве предусмотрены функциональный контроль исправности цепей защиты, заряда и разряда конденсатора.
Устройство выполнено на основе PIC-контроллера семейства Microchip. Конструктивно устройство выполнено в герметичном металлическом корпусе.
Основные технические характеристики:
- Номинальный ток, А: 5
- Диапазон регулирования уставок по току, А: 1-15
- Дискретность регулировки уставок по току, %: 12.5
- Диапазон регулирования уставок по времени, с: 0.5-16
- Дискретность регулировки уставок по времени, с: 0.5
- Емкость накопительного конденсатора, мкФ: 220
- Номинальное напряжение заряда, В: 350
- Входное сопротивление устройства при I=1А при последовательном/параллельном соединении обмоток, Ом: 0.5/0.3
- Входное сопротивление устройства при I=5А при последовательном/параллельном соединении обмоток, Ом: 0.2/0.1
- Габаритные размеры, мм: 335x100x250
- Масса, кг. не более: 10.0[БРУТ-03]Возможная область применения - электроэнергетика, защита трансформаторов распределительных систем.
Отдельные технические характеристики могут быть изменены по согласованию с заказчиком.