Судовые кабели СПвПнг-HF и СПвПЭнг-HF от компании "Электрокабель" Кольчугинский завод"

0 532 4 мин
СПвПнг-HF- кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из полимерной композиции не содержащей галогенов, не распространяющей горение при групповой прокладке.

СПвПЭнг-HF - кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из полимерной композиции не содержащей галогенов, не распространяющей горение, при групповой прокладке, в общем экране из медных проволок или медных лент.
 Конструкция:
1.Токопроводящая жила – из медных проволок ,соответствует ГОСТ 22483-77 классу не ниже 2
 2. Изоляция – из сшитого полиэтилена. Изолированные жилы имеют отличительную цветовую или цифровую маркировку.
3. Скрутка – изолированные жилы многожильных кабелей скручены в кабель концентрическими повивами в одну или разные стороны.
4. Внутренняя оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов.
5. Экран – для кабелей марок  СПвПЭнг-HF  в виде  обмотки из медных лент.
7. Наружная оболочка - из полимерной композиции, не содержащей галогенов. Оболочка черного или серого цвета.

Допускается для кабелей марок СПвПнг-HF, СПвПЭнг-HF наложение  двухслойной экструдированной  внутренней оболочки.

 
Применение:
Кабели предназначены для неподвижной прокладки на судах морского флота неограниченного района плавания, речного флота, береговых и плавучих сооружениях. Кабели предназначены для эксплуатации при переменном рабочем напряжении до 1 кВ частотой до 400 Гц или постоянном напряжении до 1,2 кВ
 
Кабели применяются в силовых и осветительных сетях, в цепях управления ,контроля, для  стационарной прокладки внутри помещений и открытой  палубе, при условии защиты от прямого воздействия солнечной радиации, в том числе  при кратковременном воздействии морской воды.
 
Кабели марок СПвПнг-HF, СПвПЭнг-HF не распространяют горение при групповой прокладке.
 
Материалы конструкции кабелей при установленной температуре их хранения и эксплуатации не выделяют вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека и загрязняющих окружающую среду. 
     Кабели не являются опасными в экологическом отношении, и специальных требований по утилизации кабелей при выводе их из эксплуатации не предъявляется.
 
Класс пожарной опасности по ГОСТ Р 53315-2009 : для кабелей марок  СПвПнг-HF, СПвПЭнг-HF – П1.8.1.2.2

 
Технические характеристики:
- Вид климатического исполнения ОМ и Т, категория размещения 2 и 5 по ГОСТ 15150-69
- Диапазон температур эксплуатации......... от - 40°С до + 45°С 
- относительная влажность  воздуха  при температуре до  40°С .......  до 98%
- прокладка и монтаж кабелей без предварительно подогрева осуществляется при температуре не ниже ... минус 15°С
Радиус изгиба:

Наружный диаметр кабеля (D)

Радиус изгиба, наружных диаметров кабеля, для
Экранированных кабелей при
Неэкранированных кабелей при
монтаже
эксплуатации
монтаже
эксплуатации
До 25 вкл.
9D
6D
6D
4D
Св.25
9D
6D
9D
6D

 

 

- электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 0С не более:
            - значений, указанных в ГОСТ 22483-77 (при приемке и поставке);
             - 110% значений, указанных в ГОСТ 22483-77 (на период эксплуатации и хранения)
- электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 0С соответствует:
            - при приемке и поставке – указанному в таблице;
            - на период эксплуатации и хранения не менее 100 МОм.

Номинальное сечение жил, мм2

Электрическое сопротивление  изоляции, МОм, не менее,
Номинальное сечение жил, мм2
Электрическое сопротивление  изоляции, МОм, не менее,
1,0
1500
50
450
1,5
1300
70
400
2,5
1100
95
400
4
950
120
400
6
800
150
350
10
650
185
350
16
550
240
350
25
550
300
350
35
450
 
 

 

 
- Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации не более 85°С
- Максимально допустимая температура при коротком замыкании не более 250°С.  
- продолжительность короткого замыкания не должна превышать 1 с. При этом число циклов короткого замыкания не должно быть более 10 за весь срок службы кабелей.
-Кабели стойки к воздействию солнечной радиации, при эксплуатации кабели должны быть защищены (покраска, защита металлическим или брезентовым кожухом или другим равноценным способом) от прямого воздействия солнечной радиации. 
-Кабели стойки к воздействию морской воды. Допускается кратковременная (до 1000 ч) эксплуатация кабелей, стационарно проложенных, в морской воде при температуре от минус 4 0С до 35 0С
-Кабели стойки к периодическому воздействию смазочных масел и дизельного топлива. Суммарное время воздействия за весь срок службы , не более 300 ч для масел, в том числе 100 ч для дизельного топлива.
- Кабели стойки к воздействию внешнего радиального гидростатического давления до..... 2 МПа (20 кгс/см2)
- Кабели стойки к воздействию вибрационных нагрузок в диапазоне частот от 2 до 100 Гц. 
- Допускается воздействие паров серной кислоты с массовой концентрацией 2,0 мкг/м в течение времени не более 4 ч.
-Наружная оболочка кабелей стойка к растрескиванию.
- Кабели стойки к воздействию плесневых грибов.
-Дымообразование при горении и тлении кабелей не должно приводить к снижению светопроницаемости в испытательной камере белее чем на 50 %.

 

 -в процессе хранения и монтажа концы кабеля герметично заделаны.
- Срок службы кабелей не менее 30 лет при соблюдении требований по транспортированию, хранению, прокладке (монтажу) и эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет. Гарантийный срок исчисляется с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 мес.с даты изготовления. 
- Строительная длина….не менее 125 м. Допускается поставка кабелей любыми длинами, согласованными с потребителем.