Состоялось преддекларационное обследование Чайковского шлюза ФБУ "Администрация "Камводпуть"

0 45 1 мин
В соответствии с распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта 3 декабря проведено преддекларационное обследование Чайковского шлюза ФБУ "Администрация "Камводпуть".
Комиссия в составе представителей Ространснадзора, ФБУ "Администрация "Камводпуть", ВГУВТ и ГУ МЧС России по Пермскому краю провела осмотр гидротехнических сооружений Чайковского шлюза, - об этом сообщает Росморречфлот.

На основании результатов осмотра гидротехнических сооружений Чайковского шлюза, ознакомления с данными наблюдений за его состоянием и имеющейся технической документацией комиссия пришла к выводу:
- шлюз выполняет свои функции по осуществлению пропуска судов и составов, поддержанию подпорного уровня воды и пропуску расходов;
- эксплуатация гидротехнических сооружений Чайковского шлюза и его оборудования ведётся в соответствии с требованиями "Правил технической эксплуатации судоходных гидротехнических сооружений", "Положения о планово- предупредительном ремонте судоходных гидротехнических сооружений", "Инструкции по наблюдениям и исследованиям на судоходных гидротехнических сооружениях" (часть I, II, III) и других нормативных документов.
 
"Росморречфлот"


По действующей декларации уровень безопасности Чайковского шлюза  оценивается как пониженный.
Для поддержания технического состояния, предотвращения снижения уровня безопасности и предотвращения ухудшения прочностных характеристик гидротехнических сооружений Чайковского шлюза комиссия рекомендовала провести ремонтные работы и продолжать наблюдения за техническим состоянием сооружений.
 