Агрегат (источник) бесперебойного питания (АБП) однофидерный предназначен для создания бесперебойной трехфазной сети напряжением 230/380 В, частотой 50 Гц для питания особо ответственных потребителей. Питание осуществляется от трехфазной сети переменного тока напряжением 380 В, частотой 50 Гц, с возможностью организации байпаса. Формирование напряжения обеспечивается с помощью статического преобразователя И-ТТПТ-150-220-50-Б. Бесперебойная работа обеспечивается с помощью шкафа АБ. Существуем возможность масштабирования системы увеличивая мощность и автономность. Имеется одобрение РМРС.
Прибор АБП-230-50 обеспечивает:
- гальваническую развязку выходных цепей электропитания от входной цепи электропитания посредством трансформатора ТС3М-63-ОМ5 380/400 Д-Ун1, а также цепей сигнализации от силовых цепей электропитания;
- аккумуляторную поддержку с помощью свинцово-кислотных аккумуляторов;
- защиту выходного фидера, при: наличии в выходных цепях электропитания токов перегрузки от 1,1 Iном до 1,2 Iном при длительности не менее (12 ± 2) с; наличии в выходных цепях электропитания токов короткого замыкания свыше 1,2 Iном при длительности в пределах от 1,0 до 1,5 с.;
- автоматическое переключение на электропитание от аккумуляторных батарей, при аварийном режиме входной сети, и обратный переход с АБ на входную сеть электропитания, при устранении аварийного режима входной сети в длительном режиме;
- электропитание со следующими расчетными параметрами: в течение 24 часов, при которых в течение первых 30 мин с нагрузкой 25 кВА, в течение последующих 23 ч 30 мин с нагрузкой 700 Вт.
Опции:
- возможность подключения нескольких шкафов АБ для увеличения времени работы от АБ;
- возможность регулирования выходного напряжения и частоты;
- возможность дистанционного управления и мониторинга.
Наименование прибора | Состав прибора | ||
Преобразователь И-ТТПТ-150-220-50 | Шкаф АБ | Трансформатор ТС3М-63-ОМ5 380/400 Д-Ун1 | |
АБП-230-50 | 1 | 1 | 1 |
Технические характеристики прибора АБП-230-50
Наименование параметра | Значение | |
Напряжение входной сети | 3 ф ~380 В ±20 % | |
Частота напряжения входной сети, Гц | 50,0±10 % | |
Номинальное выходное напряжение | 3 ф ~380/220 В, 50 Гц | |
Номинальное выходная мощность, кВА | 50 | |
Номинальном коэффициенте мощности нагрузки (cos j) | 0,8 (индуктивная) | |
Номинальное действующее значение выходного тока, А | 125 | |
КПД, %, не менее | 89 | |
Пусковой ток | 3 Iном | |
Дистанционное управление | по Ethernet-интерфейсу | |
Аккумуляторная поддержка | есть | |
Суммарная емкость АБ, кВтхчас | 45,6 | |
Механический удар многократного действия, g | 5 | |
Синусоидальная вибрация в диапазоне частот от 2,0 до 13,2 Гц, мм | ±1 | |
Синусоидальная вибрация в диапазоне частот от 13,2 до 80,0 Гц, g | 0,7 | |
Диапазон рабочей температуры, °С | 0-45 | |
Габариты (В×Ш×Г), мм | Преобразователь И-ТТПТ-150-220-50 | 2159×820×800 |
Шкаф АБ | 2168,5×970×793,5 | |
Трансформатор ТС3М-63-ОМ5 380/400 Д-Ун1 | 770×649×718 | |
Степень защиты | IP 21 | |
Сертификация | РМРС* |
С полным списком продукции компании "Системы управления и приборы" можно ознакомиться здесь.