Синхроноскоп Э1550 от "Приборостроительного завода "Вибратор"

0 1591 3 мин
Синхроноскоп предназначен для выработки дискретного сигнала на синхронизацию 3-фазного генератора переменного тока с сетью.
 Прибор осуществляет:
  • измерение и сравнение частоты и напряжения работающего генератора (в дальнейшем – шина) и синхронизируемого генератора (в дальнейшем – генератора);
  • установку требуемых параметров по разности напряжений, частот генератора и сети, по времени опережения включения сигнала управления, по напряжению помех на обесточенной шине сети;
  • блокировку сигнала управления при выходе измеряемых величин за граничные значения ранее установленных параметров;
  • сравнение углов фаз этих напряжений и формирование сигнала управления на подключение генератора к шине с заданным временем опережения;
  • индикацию сигналов управления для подгонки напряжения и частоты генератора к напряжению и частоте на шине при выходе этих параметров за границы установленных значений;
  • вычисление времени опережения включения исполнительных реле К1 (для учета быстродействия автоматических внешних выключателей);
  • функцию защиты от двигательного режима за счет того, что команда на включение реле К1 автоматического выключателя выдается только тогда, когда частота генератора выше частоты сети.
     
  • индикация:
-         светодиодный индикатор (36 светодиодов красного цвета свечения, расположенных по кругу)
-         индикация частоты скольжения и разности фаз между напряжениями сети и генератора;
-         дискретность индикации – 10°;
-         световой указатель на шкале прибора двигается по часовой стрелке, когда частота генератора больше частоты сети, и против часовой стрелки, когда частота генератора ниже частоты сети;
 
  • синхроноскоп имеет 4 уставки:
-         по разности напряжений генератора и шины ∆U;
-         по разности частот генератора и шины ∆F;
-         по времени опережения T;
-         по величине помехи на шине Uш;
-         задание уставок осуществляется с помощью кнопок и светодиодных индикаторов со шкалами, расположенными на лицевой панели; при этом также производится выбор устанавливаемого значения уставок ∆U, ∆F, T, Uш;
 
  • реле:
-         сигнал управления на подключение генератора к сети с заданным временем опережения (для учёта времени срабатывания внешних устройств) осуществляется с помощью встроенного электромагнитного реле;
 
  • режимы работы прибора:
-         режим индикации, служащий только для отображения изменения частоты и фазы подключаемого генератора относительно сети; в этом случае реле сигнала синхронизации заблокировано;
-         режим синхронизации, служащий для выработки дискретного сигнала на синхронизацию (при условии соответствия параметров генератора параметрам, предустановленным на приборе);
-         режим программирования установки параметров (задание уставок);
-         переключение режимов работы осуществляется с помощью кнопок и светодиодных индикаторов со шкалами, расположенными на лицевой панели прибора;
  
  •  режим синхронизации: 
    -   в режиме синхронизации осуществляется анализ совпадения параметров входных сигналов, в рамках заданной точности, а также расчет опережения включения автоматического выключения;
    -   прибор вычисляет фазовый угол, частоту скольжения, а также разность входных напряжений и частот;
  • необходимые условия для синхронизации:
 -   напряжение генератора  и в сети должны находиться в пределах от 0,7 Uном до 1,2 Uном и их разность не должна превышать значения установленного параметра ∆U;
- частота генератора и сети должны находиться в пределах 45…65 Гц и их разность не должна превышать значения установленного параметра ∆F;
- частота генератора выше частоты сети;
- частота скольжения не менее 0,05Гц.
 
Условия эксплуатации:
  • температура окружающего воздуха от -20 до +550С
  • относительная влажность 98% при +500С
Степень защиты корпуса:
-         со стороны лицевой панели – IP43; 
-         по корпусу – IP20;
-         корпус прибора – металлический;
 
Питание синхроноскопа осуществляется от генератора с номинальным напряжением (по заказу):
-         127 В переменного тока частотой 50 Гц;
-         220 В переменного тока частотой 50 Гц;
-         380 В переменного тока частотой 50 Гц;
-         100 В переменного тока частотой 50 Гц.
   
Потребляемая мощность:
 
  • от генератора - 3 ВА;
  • от сети, к которой подключен генератор - 0,5 ВА.
Масса - не более 0,8 кг
 
Габаритные размеры     96х96х109 мм
 
Средний срок службы  - не менее 15 лет
 
Средняя наработка на отказ - не менее 50000 ч



Комментарии   0.

Чтобы принять участие в обсуждении, пожалуйста Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь
Свежие новости