Прибор осуществляет:
- измерение и сравнение частоты и напряжения работающего генератора (в дальнейшем – шина) и синхронизируемого генератора (в дальнейшем – генератора);
- установку требуемых параметров по разности напряжений, частот генератора и сети, по времени опережения включения сигнала управления, по напряжению помех на обесточенной шине сети;
- блокировку сигнала управления при выходе измеряемых величин за граничные значения ранее установленных параметров;
- сравнение углов фаз этих напряжений и формирование сигнала управления на подключение генератора к шине с заданным временем опережения;
- индикацию сигналов управления для подгонки напряжения и частоты генератора к напряжению и частоте на шине при выходе этих параметров за границы установленных значений;
- вычисление времени опережения включения исполнительных реле К1 (для учета быстродействия автоматических внешних выключателей);
- функцию защиты от двигательного режима за счет того, что команда на включение реле К1 автоматического выключателя выдается только тогда, когда частота генератора выше частоты сети.
- светодиодный индикатор (36 светодиодов красного цвета свечения, расположенных по кругу)
- индикация частоты скольжения и разности фаз между напряжениями сети и генератора;
- дискретность индикации – 10°;
- световой указатель на шкале прибора двигается по часовой стрелке, когда частота генератора больше частоты сети, и против часовой стрелки, когда частота генератора ниже частоты сети;
- синхроноскоп имеет 4 уставки:
- по разности напряжений генератора и шины ∆U;
- по разности частот генератора и шины ∆F;
- по времени опережения T;
- по величине помехи на шине Uш;
- задание уставок осуществляется с помощью кнопок и светодиодных индикаторов со шкалами, расположенными на лицевой панели; при этом также производится выбор устанавливаемого значения уставок ∆U, ∆F, T, Uш;
- сигнал управления на подключение генератора к сети с заданным временем опережения (для учёта времени срабатывания внешних устройств) осуществляется с помощью встроенного электромагнитного реле;
- режим индикации, служащий только для отображения изменения частоты и фазы подключаемого генератора относительно сети; в этом случае реле сигнала синхронизации заблокировано;
- режим синхронизации, служащий для выработки дискретного сигнала на синхронизацию (при условии соответствия параметров генератора параметрам, предустановленным на приборе);
- режим программирования установки параметров (задание уставок);
- переключение режимов работы осуществляется с помощью кнопок и светодиодных индикаторов со шкалами, расположенными на лицевой панели прибора;
- напряжение генератора и в сети должны находиться в пределах от 0,7 Uном до 1,2 Uном и их разность не должна превышать значения установленного параметра ∆U;
- частота генератора и сети должны находиться в пределах 45…65 Гц и их разность не должна превышать значения установленного параметра ∆F;
- частота генератора выше частоты сети;
- частота скольжения не менее 0,05Гц.
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от -20 до +550С
- относительная влажность 98% при +500С
Степень защиты корпуса:
- со стороны лицевой панели – IP43;
- по корпусу – IP20;
- корпус прибора – металлический;
Питание синхроноскопа осуществляется от генератора с номинальным напряжением (по заказу):
- 127 В переменного тока частотой 50 Гц;
- 220 В переменного тока частотой 50 Гц;
- 380 В переменного тока частотой 50 Гц;
- 100 В переменного тока частотой 50 Гц.
Потребляемая мощность:
- от генератора - 3 ВА;
- от сети, к которой подключен генератор - 0,5 ВА.
Масса - не более 0,8 кг
Габаритные размеры 96х96х109 мм
Средний срок службы - не менее 15 лет
Средняя наработка на отказ - не менее 50000 ч