Компания "Морское электроснабжение" предлагает силовые кабели АВВБ, АВВБГ, АВВзБ, АВВзБГ
Технические характеристики силового кабеля АВВБ, АВВБГ, АВВзБ, АВВзБГ
- Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69
- Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С
- Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98%
- Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -7°С
- Минимальный радиус изгиба при прокладке: 7.5 наружных диаметров.
- Номинальная частота: 50 Гц
- Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц:
- на напряжение 0,66 кВ - 3 кВ
- на напряжение 1 кВ - 3.5 кВ
- Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С
- Максимально допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания: +160 °С
- Продолжительность короткого замыкания не должна превышать 4 с;
- Допустимый нагрев жил кабелей в аварийном режиме не более +80 °С
- Продолжительность работы кабелей в аврийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы.
- Строительная длина кабелей для сечений основных жил:
- 2,5 - 16 мм2 - 450 м
- 25 - 70 мм2 - 300 м
- 95 мм2 и выше - 200 м
- Срок службы: 30 лет
- Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию