Пункты распределительные ПР11 предназначены для распределения электроэнергии, защиты электрических установок напряжением до 660 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц при перегрузках и коротких замыканиях, а также для нечастых (до 3-х включений в час) оперативных коммутаций электрических цепей и прямых пусков асинхронных двигателей.
Условия эксплуатации
Общие характеристики
Конструкция
Структура условного обозначения
Аппаратура, устанавливаемая в пунктах распределительных ПР11
Высота над уровнем моря
|
До 2000 м
|
Окружающая среда
|
Невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.
|
Рабочее положение
|
Вертикальное, возможное отклонение от вертикали -5°.
|
Требования техники безопасности
|
В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75
|
Общие характеристики
Номинальное напряжение:
|
До 660В
|
Номинальный ток:
|
До 630А
|
Частота:
|
50 Гц
|
Конструкция
Распределительные щиты ПР11 представляет собой унифицированный металлический корпус, в котором на горизонтальных профилях устанавливается соответствующая аппаратура. Для обслуживания установленной в шкафах аппаратуры предусмотрена одностворчатая дверь, запирающаяся на замок.
Линия электропитания подключается либо к вводному выключателю, либо к специальным вводным зажимам. Отходящие групповые линии подключаются к соответствующим автоматическим выключателям. Внутри шкафа расположены нулевая рабочая и защитная шины.
При дополнительном заказе для обеспечения степени защиты оболочки IP 54 конструкция шкафа позволяет обеспечить ввод и вывод питающих и отходящих линий с помощью сальников как сверху, так и снизу в любой комбинации через съемные крышки.
Вводные выключатели и выключатели на отходящих линиях в шкафах допускают присоединение на фазу (полюс) медных и алюминиевых проводников.
Шкафы размещают либо на стене (навесное исполнение), либо в нише стены (утопленное исполнение), либо на полу помещения (напольное исполнение).
Распределительные щиты ПР11 могут изготовляться для систем заземления TN-S и TN-C-S , тогда в конструкции шкафа дополнительно устанавливается изолированная шина нейтрали - N , в связи с этим габарит шкафа ПР11 может быть увеличен.
Габаритные размеры распределительных пунктов серии ПР11 зависят от номера схемы (от номинального тока, от количества и типа установленных автоматических выключателей). Габариты в зависимости от номинального тока распределительного пункта приведены в таблице.
Линия электропитания подключается либо к вводному выключателю, либо к специальным вводным зажимам. Отходящие групповые линии подключаются к соответствующим автоматическим выключателям. Внутри шкафа расположены нулевая рабочая и защитная шины.
При дополнительном заказе для обеспечения степени защиты оболочки IP 54 конструкция шкафа позволяет обеспечить ввод и вывод питающих и отходящих линий с помощью сальников как сверху, так и снизу в любой комбинации через съемные крышки.
Вводные выключатели и выключатели на отходящих линиях в шкафах допускают присоединение на фазу (полюс) медных и алюминиевых проводников.
Шкафы размещают либо на стене (навесное исполнение), либо в нише стены (утопленное исполнение), либо на полу помещения (напольное исполнение).
Распределительные щиты ПР11 могут изготовляться для систем заземления TN-S и TN-C-S , тогда в конструкции шкафа дополнительно устанавливается изолированная шина нейтрали - N , в связи с этим габарит шкафа ПР11 может быть увеличен.
Габаритные размеры распределительных пунктов серии ПР11 зависят от номера схемы (от номинального тока, от количества и типа установленных автоматических выключателей). Габариты в зависимости от номинального тока распределительного пункта приведены в таблице.
Номинальный ток
|
Габаритные размеры, B х H х L
|
100 А, 160 А
|
750х500х200
|
1000х750х200
|
|
250 A, 400 A
|
800х750х200
|
1000х750х200
|
|
1200х750х200
|
|
630 А
|
2000х800х450
|
Структура условного обозначения
ПР
|
Пункт распределительный
|
ПР-11
|
Номер серии шкафов
|
ПР11-X
|
Вид установки
1 - утопленное 3 - навесное 7 - напольное |
ПР-11-3-XXX
|
Номер схемы (см. соответствующую таблицу в номенклатурном каталоге).
|
ПР11-3-060-21
|
Степень защиты по ГОСТ 14255-96
21 - IР21 54 - IР54 |
ПР-11-3-060-21-У3
|
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69
|
Аппаратура, устанавливаемая в пунктах распределительных ПР11
Тип ПР11
|
Вводной
выклю чатель |
Iном, А
|
Отходящие
выключатели |
|
1-полюс
ные |
3-полюс
ные |
|||
1045-21УЗ
|
-
|
100
|
6
|
-
|
3045-21УЗ
|
||||
3045-54У1
|
||||
1046-21УЗ
|
1
|
100
|
6
|
-
|
3046-21УЗ
|
||||
3046-54У1
|
||||
1047-21УЗ
|
-
|
100
|
-
|
2
|
3047-21УЗ
|
||||
3047-54У1
|
||||
1048-21УЗ
|
1
|
100
|
-
|
2
|
3048-21УЗ
|
||||
3048-54У1
|
||||
1049-21УЗ
|
-
|
100
|
3
|
1
|
3049-21УЗ
|
||||
3049-54У1
|
||||
1050-21УЗ
|
1
|
100
|
3
|
1
|
3050-21УЗ
|
||||
1050-54УЗ
|
||||
1051-21УЗ
|
-
|
250
|
12
|
-
|
3051-21УЗ
|
||||
3051-54У1
|
||||
1052-21УЗ
|
1
|
250
|
12
|
-
|
3052-21УЗ
|
||||
3052-54У1
|
||||
3053-21УЗ
|
-
|
250
|
-
|
4
|
3053-54У1
|
||||
1054-21УЗ
|
1
|
250
|
-
|
4
|
3054-54УЗ
|
||||
1055-21УЗ
|
-
|
250
|
6
|
2
|
3055-21УЗ
|
||||
3055-54У1
|
||||
1056-21УЗ
|
1
|
250
|
6
|
2
|
3056-21УЗ
|
||||
3056-54УЗ
|
||||
1057-21УЗ
|
-
|
250
|
18
|
-
|
3057-21УЗ
|
||||
3057-54У1
|
||||
1058-21УЗ
|
1
|
250
|
18
|
-
|
3058-21УЗ
|
||||
3058-54УЗ
|
||||
1059-21УЗ
|
-
|
250
|
-
|
6
|
3059-21УЗ
|
||||
3059-54У1
|
||||
1060-2 УЗ
|
1
|
250
|
-
|
6
|
3060-21УЗ
|
||||
3060-54УЗ
|
||||
1061-21УЗ
|
-
|
250
|
12
|
2
|
3061-21УЗ
|
||||
3061-54У1
|
||||
1062-21УЗ
|
1
|
250
|
12
|
2
|
3062-2 УЗ
|
||||
3062-54УЗ
|
||||
1063-21УЗ
|
-
|
250
|
6
|
4
|
1063-21УЗ
|
||||
3063-54У1
|
||||
1064-21УЗ
|
1
|
250
|
6
|
4
|
3064-21УЗ
|
||||
3064-54УЗ
|
||||
1065-21УЗ
|
-
|
250
|
24
|
-
|
3065-21УЗ
|
||||
3065-54У1
|
||||
1066-21УЗ
|
1
|
250
|
24
|
-
|
3066-21УЗ
|
||||
3066-54УЗ
|
||||
1067-21УЗ
|
-
|
250
|
-
|
8
|
3067-21УЗ
|
||||
3067-54У1
|
||||
1068-21УЗ
|
1
|
250
|
-
|
8
|
3068-21УЗ
|
||||
3068-54УЗ
|
||||
1069-21УЗ
|
-
|
250
|
18
|
2
|
3069-21УЗ
|
||||
З069-54У1
|
||||
1070-21УЗ
|
1
|
250
|
18
|
2
|
3070-21УЗ
|
||||
3070-54УЗ
|
||||
1071-21УЗ
|
-
|
250
|
12
|
4
|
3071-21УЗ
|
||||
3071-54У1
|
||||
1072-21УЗ
|
1
|
250
|
12
|
4
|
3072-21 УЗ
|
||||
3072-54УЗ
|
||||
1073-21УЗ
|
-
|
250
|
6
|
6
|
3073-21УЗ
|
||||
3073-54У1
|
||||
1074-21УЗ
|
1
|
250
|
6
|
6
|
3074-21УЗ
|
||||
3074-54УЗ
|
||||
1075-21УЗ
|
-
|
250
|
30
|
-
|
3075-21УЗ
|
||||
3075-54У1
|
||||
1076-21УЗ
|
1
|
250
|
30
|
-
|
3076-21УЗ
|
||||
3076-54УЗ
|
||||
1077-21УЗ
|
-
|
250
|
-
|
10
|
3077-21УЗ
|
||||
3077-54У1
|
||||
7077-21УЗ
|
||||
7077-54УЗ
|
||||
1078-21УЗ
|
1
|
250
|
-
|
10
|
3078-21УЗ
|
||||
3078-54УЗ
|
||||
7078-21УЗ
|
||||
7078-54УЗ
|
||||
1079-21УЗ
|
-
|
250
|
24
|
2
|
3079-21УЗ
|
||||
3079-54У1
|
||||
1080-21УЗ
|
1
|
250
|
24
|
2
|
3080-21УЗ
|
||||
3080-54УЗ
|
||||
1081-21УЗ
|
-
|
250
|
18
|
4
|
3081-21УЗ
|
||||
3081-54У1
|
||||
1082-21УЗ
|
1
|
250
|
18
|
4
|
3082-21УЗ
|
||||
3082-54У1
|
||||
1083-21УЗ
|
-
|
250
|
12
|
6
|
3083-21УЗ
|
||||
3083-54УЗ
|
||||
1084-21УЗ
|
1
|
250
|
12
|
6
|
3084-21УЗ
|
||||
3084-54УЗ
|
||||
1085-21УЗ
|
-
|
250
|
6
|
8
|
3085-54У1
|
||||
3085-54У1
|
||||
1086-21УЗ
|
1
|
250
|
6
|
8
|
3086-21УЗ
|
||||
3086-54УЗ
|
||||
1087-21УЗ
|
-
|
400
|
18
|
-
|
3087-21Y3
|
||||
3087-54У1
|
||||
1088-21УЗ
|
1
|
400
|
18
|
-
|
3088-21УЗ
|
||||
3088-54УЗ
|
||||
1089-21УЗ
|
-
|
400
|
-
|
6
|
3089-21УЗ
|
||||
3089-54У1
|
||||
1090-21УЗ
|
1
|
400
|
-
|
6
|
3090-21УЗ
|
||||
3090-54УЗ
|
||||
1091-21УЗ
|
-
|
400
|
12
|
2
|
3091-21УЗ
|
||||
0391-54У1
|
||||
1092-21УЗ
|
1
|
400
|
12
|
2
|
3092-21УЗ
|
||||
3092-54УЗ
|
||||
1093-21УЗ
|
-
|
400
|
6
|
4
|
3093-21УЗ
|
||||
3093-54У1
|
||||
1094-21УЗ
|
1
|
400
|
6
|
4
|
3094-21УЗ
|
||||
3094-54УЗ
|
||||
1095-21УЗ
|
-
|
400
|
24
|
-
|
3095-21УЗ
|
||||
3095-54У1
|
||||
1096-21УЗ
|
1
|
400
|
24
|
-
|
3096-21УЗ
|
||||
3096-54УЗ
|
||||
1097-21УЗ
|
-
|
400
|
-
|
8
|
3097-21УЗ
|
||||
3097-54У1
|
||||
1098-21УЗ
|
1
|
400
|
-
|
8
|
3098-21УЗ
|
||||
3098-54УЗ
|
||||
1099-21УЗ
|
-
|
400
|
18
|
2
|
3099-21УЗ
|
||||
3099-54У1
|
||||
1100-21УЗ
|
1
|
400
|
18
|
2
|
3100-21УЗ
|
||||
3100-54УЗ
|
||||
1101-21УЗ
|
-
|
400
|
12
|
4
|
3101-21УЗ
|
||||
3101-54У1
|
||||
1102-21УЗ
|
1
|
400
|
12
|
4
|
3102-21УЗ
|
||||
3102-54УЗ
|
||||
1103-21УЗ
|
-
|
400
|
6
|
6
|
3103-21УЗ
|
||||
3103-54У1
|
||||
1104-21УЗ
|
1
|
400
|
6
|
6
|
3104-21УЗ
|
||||
3104-54УЗ
|
||||
1105-21УЗ
|
-
|
400
|
30
|
-
|
3105-21УЗ
|
||||
3105-54У1
|
||||
1106-21УЗ
|
1
|
400
|
30
|
-
|
3106-21УЗ
|
||||
3106-54УЗ
|
||||
1107-21УЗ
|
-
|
400
|
-
|
10
|
3107-21УЗ
|
||||
3107-54У1
|
||||
7107-21УЗ
|
||||
7107-54У1
|
||||
1108-21УЗ
|
1
|
400
|
-
|
10
|
3108-21УЗ
|
||||
3108-54УЗ
|
||||
7108-21УЗ
|
||||
7108-54УЗ
|
||||
1109-21УЗ
|
-
|
400
|
24
|
2
|
3109-21УЗ
|
||||
3109-54У1
|
||||
1110-21УЗ
|
1
|
400
|
24
|
2
|
3110-21УЗ
|
||||
3110-54УЗ
|
||||
1111-21УЗ
|
-
|
400
|
18
|
4
|
3111-21УЗ
|
||||
3111-54УЗ
|
||||
1112-21УЗ
|
1
|
400
|
18
|
4
|
3112-21УЗ
|
||||
3112-54УЗ
|
||||
1113-21УЗ
|
-
|
400
|
12
|
6
|
3113-21УЗ
|
||||
3113-54У1
|
||||
1114-21УЗ
|
1
|
400
|
12
|
6
|
3114-21УЗ
|
||||
3114-54УЗ
|
||||
1115-21УЗ
|
-
|
400
|
6
|
8
|
3115-21УЗ
|
||||
3115-54У1
|
||||
1116-21УЗ
|
1
|
400
|
6
|
8
|
3116-21УЗ
|
||||
3116-54УЗ
|
||||
3117-21УЗ
|
-
|
250
|
-
|
4
|
3117-54У1
|
||||
3118-21УЗ
|
1
|
250
|
-
|
4
|
3118-54УЗ
|
||||
3119-21УЗ
|
-
|
400
|
-
|
6
|
3119-54У1
|
||||
7119-21УЗ
|
||||
7119-54У1
|
||||
3120-21УЗ
|
1
|
400
|
-
|
6
|
3120-54УЗ
|
||||
7120-21УЗ
|
||||
7120-54УЗ
|
||||
3121-21УЗ
|
-
|
630
|
-
|
8
|
3121-54У1
|
||||
7121-21УЗ
|
||||
7121-54У1
|
||||
3122-21УЗ
|
1
|
630
|
-
|
8
|
3122-54УЗ
|
||||
7122-21УЗ
|
||||
7122-54УЗ
|
||||
7123-21УЗ
|
-
|
630
|
-
|
12
|
7123-54У1
|
||||
7124-21УЗ
|
1
|
630
|
-
|
12
|
7124-54УЗ
|