Щиты аварийные распределительные
предназначены для приема электроэнергии как от ГРЩ, так и от аварийного источника электроэнергии (в случае отсутствия напряжения на клеммах основного источника) и распределение ее к аварийным потребителям. АРЩ обеспечивает контроль и управление аварийным агрегатом (как правило дизель-генератор), защиту приемников аварийной электроэнергии.
Предприятие изготавливает аварийные распределительные щиты, используя комплектующие, одобренные международными морскими сообществами, и Российским Морским Регистром.
Мощность аварийной электростанции, степень автоматизации, напряжение и прочие параметры задаются заказчиком или определяется техническим заданием.
Заказ щитов АРЩДля заказа щита, следует заполнить опросный лист для формирования технического задания на его изготовление и выслать в наш адрес. Опросный лист можно запросить в поконтактам ООО ПКФ «Фатом». В случае, если возникают затруднения при заполнении граф опросного листа, следует обратится по тем же контактам за помощью к нашим специалистам.В качестве примера предлагается к рассмотрению АРЩ проекта Ф0819 рассчитанного на работу совместно с дизельгенератором мощностью 90кВт. Щит установлен на буровом комплексе "Петроальянс" |
||
Технические характеристики АРЩ проекта Ф0819 |
Напряжение сети, В | 400 | |
Напряжение вторичной сети, В | 230 | |
Напряжение цепей управления, В | 230 | |
Ток главных шин, максимальный, А | 170 | |
Частота, Гц | 50 | |
Габаритные размеры и масса | ||
длина, мм | 1230 | |
глубина, мм | 420 | |
высота, мм | 1800 | |
масса, кг | 160 | |
Степень защиты. | ..IP23 | |
Описание АРЩ проекта Ф0819. Аварийный распределительный щит осуществляет распределение энергии для систем морского бурового комплекса. Он состоит из 2 секций. Секция СР является распределительной. Секция СГ является генераторной. В генераторной секции установлен автоматический выключатель QF1 и два контактора KM1 и KM2, осуществляющие подключение питания шин АРЩ от генератора или перемычки от ГРЩ. В верхней части лицевой панели генераторной секции расположены контрольно-измерительные приборы: амперметр, киловаттметр, частотомер, вольтметр, устройство контроля и измерения сопротивления изоляции на шинах АРЩ, лампы индикации режимов работы АРЩ. На нижней лицевой панели генераторной секции расположены: автоматический выключатель генератора и и автоматический выключатель щита потребителей. В генераторной секции щита установлено реле защиты генератора от перегрузки, осуществляющее отключение неответственных потребителей в момент перегрузки и сигнализацию о перегрузке генератора.На дверце распределительной секции расположены: контрольно- измерительные приборы (вольтметр и амперметр), автоматические выключатели потребителей на ~380В и ~220В. В генераторной и распределительной секциях установлены автоматические выключатели для питания контрольно-измерительной аппаратуры, промежуточных реле, контакторов и ламп освещения панелей. В качестве аварийного источника электроэнергии используется дизель-генератор SDMO мощностью 90 кВт, напряжением 400 В, с частотой вращения 1500 об/мин. |