КИПЭнг(А)-HF - кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением КИПЭнг(А)-HF.
Назначение:
- Для групповой стационарной прокладки
- Для систем, работающих по стандарту RS-485
- Для систем атомных станций класса безопасности 3Н (вне гермозоны)
- Кабели КИПЭнг(А)-HF допускается использовать
Внутри и вне помещений:
В условиях кратковременных воздействий минерального масла и бензина
Соответствует требованиям Российского морского регистра судоходства (РМРС).
Массогабаритные параметры
Диаметр жил, D, мм | Число пар в кабелях, N | Наружный размер кабелей, DH, не более, мм | Расчетная масса 1 км кабелей, кг |
---|---|---|---|
0,6 | 1 | 6,6 | 49,1 |
2 | 9,5 | 91,5 | |
3 | 9,7 | 102,5 | |
4 | 10,2 | 112,2 | |
5 | 12,6 | 148,3 | |
6 | 13,6 | 166,7 | |
7 | 13,6 | 174,5 | |
8 | 14,6 | 194 | |
9 | 16,2 | 221 | |
10 | 17,2 | 240,1 |
Минимальный срок службы – 40 лет
Минимальный радиус изгиба, DH*
эксплуатация (однократно): 5×DH
монтаж: 10×DH
Диапазон температур, °С
эксплуатация: от –70 до +70
монтаж: от –15 до +50
* DH — наружный размер кабеля
Конструкция:
Количество пар: 1-10
Диаметр жил: 0,60 мм (7×0,20 мм)
Жилы: многопроволочные медные луженые
Скрутка: парная
Изоляция: сплошной полиэтилен
Экран: общий из алюмолавсановой ленты с контактным проводником и оплеткой из медных луженых проволок плотностью 88-92%
Оболочка: полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного цвета
Гарантийный срок эксплуатации кабелей КИПЭнг(А)-HF:
6 лет с даты ввода в эксплуатацию, но не более 6,5 лет с даты изготовления
Класс пожарной опасности кабелей КИПЭнг(А)-HF по ГОСТ 31565 — 2012 — П1б.8.1.2.1
Нераспространение горения при групповой прокладке (категория А)
Электрические параметры
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более | 10,0 Ом/100м |
Асимметрия электрического сопротивления постоянному току жил в паре, не более | 3 % |
Волновое сопротивление на частоте 1 МГц | 120 ± 12 Ом |
Электрическая емкость пары, не более | 42 пФ/м |
Коэффициент затухания на частоте 1 МГц при 20 °C, не более | 2,1 дБ/100м |
Техсправка по пожарной нагрузке
Число пар | Объем горючей массы полимерных материалов в кабеле, л×10-3/м |
1 | 18,61 |
2 | 40,18 |
3 | 42,9 |
4 | 48,89 |
5 | 66,38 |
6 | 74,65 |
7 | 78,92 |
8 | 87,19 |
9 | 101,98 |
Все новости читайте по тэгу: #сделановРоссии