Реле защиты по чередованию фаз РЗЧФ-1001

0 218 1 мин
Реле контроля чередования фаз РЗЧФ-1001 предназначено для определения знака углового сдвига фаз в трёхфазных сетях переменного тока, а также наличия напряжения каждой из фазы.

Реле предназначено для работы в трёхфазных сетях переменного тока для следующих схем соединения сетей: "звезда" с изолированной (заземлённой) нейтралью и "треугольник".

РЗЧФ-1001 заменяют существующие импортные аналоги, например приборы серии RMT фирмы Deif. Реле чередования фаз можно использовать для контроля на промышленных дизель генераторных установках различных типов, а так же для контроля состояния судовых дизельных генераторов.

 

Реле защиты по чередованию фаз РЗЧФ-1001 / Фото:
Реле защиты по чередованию фаз РЗЧФ-1001 / Фото: "Приборостроительный завод "Вибратор", ОАО

Реле соответствует требованиям российского морского регистра судоходства (сертификат РМРС сроком действия до 22.08.2024г.).

 

Конструктивно реле выполнено в корпусе 96×96 мм, монтаж выполняется в вырез в щите.

 

Основные технические параметры:

 

Напряжение контролируемой сети:

 

  • от 57 до 230 В фазного напряжения (для схемы соединения "звезда");
  • от 100 до 400 В линейного напряжения (для схемы соединения "треугольник") с частотой от 50 до 400 Гц (включая частоту 60 Гц);

 

Максимальное коммутируемое напряжение "сухими" контактами:

 

  • постоянного тока-150В;
  • переменного тока частотой от 45 до 450 Гц – 250 В.

 

Питание реле осуществляется от контролируемой сети ( достаточно наличия напряжения хотя бы в одной из фаз сети).

 

Индикация:

 

  • "Правильное чередование фаз" - в случае, когда напряжение по всем трём фазам присутствует, а знак фазового сдвига между фазами A-B, B-C, C-A положительный;
  • "Неправильное чередование фаз" -  в случае, когда напряжение по всем трём фазам присутствует, но знак фазового сдвига отрицательный;
  • Присутствие напряжения по трём фазам. Если напряжение какой-либо из трёх фаз отсутствует, информация о чередовании фаз не выводится, а индикация наличия соответствующей фазы отключается;
  • "Готовность" - переключается только при наличии напряжения во всех трёх фазах сети (подтверждает готовность прибора к определению знака фазового сдвига).

 

Условия эксплуатации:

 

Диапазон рабочих температур: – от – 10 до +55 °С.

 

Влагоустойчивость:

 

  • относительная влажность воздуха (75 ± 3) % при температуре (45 ± 2) °С;
  • относительная влажность воздуха (80 ± 3) % при температуре (40 ± 2) °С;
  • относительная влажность воздуха (95 ± 3) % при температуре (25 ± 2) °С.

 

Степень защиты корпуса IP54 по передней панели.

 

Габаритные размеры:

 

Габаритные размеры: 96×96×91 мм

 

Масса не более 0,6 кг.

 

Все новости читайте по тэгу: #сделановРоссии




Комментарии   0.

Чтобы принять участие в обсуждении, пожалуйста Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь
Свежие новости