Сделано в России: кабель судовой огнестойкий, с изоляцией из сшитого полиэтилена

0 97 1 мин
Кабель судовой огнестойкий, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющий горения при групповой прокладке и не выделяющий коррозионно-активныx газообразныx продуктов при горении и тлении, в общем экране и защитной наружной оболочке.

Применение: для монтажа на судах морского флота неограниченного района плавания, речного флота, береговых и плавучих сооружениях. Для установки на открытой палубе и внутри помещений.

 

Произведено по тех.условиям:

ТУ 27.32.13-059-05741781-2018

 

Конструкция и описаниеСертификаты

 

Конструкция: соответствует IEC 60092-353

 

1. Токопроводящая жила:

- 5-й класс гибкости по ГОСТ 22483 для всех сечений.

2. Изоляция – микалента + сшитый полиэтилен (XLPE).

 

3. Внутренняя оболочка:

- Полиолефин повышенной пожарной безопасности;

- По запросу полимерная лента.

Кабель судовой огнестойкий, с изоляцией из сшитого полиэтилена / Фото:
Кабель судовой огнестойкий, с изоляцией из сшитого полиэтилена / Фото: "Торговый Дом "УНКОМТЕХ"

4. Оплетка:

- Оплётка из медных проволок;

- По запросу оплётка из медных лужёных проволок.

 

5. Оболочка:

- Полиолефин типа SHF1;

- По запросу сшитая безгалогенная композиция типа SHF2;

- По умолчанию цвет оболочки – чёрный, другие цвета по запросу.

 

Основные характеристики:

 

- Номинальное напряжение: AC: 0,6/1кВ частотой до 400Гц; DC: 1,2кВ;

- Сопротивление изоляции не менее 1000 МОм;

- Класс пожарной опасности П1б.8.1.2.1 (ГОСТ 31565-2012);

- Стойкость к УФ излучению;

- Стойкость к морской воде и соляному туману;

- Стойкость к гидростатическому давлению 6 МПа;

- Маслостойкость 300 часов в соответствии с IEC 60092-360/SHF2;

- Радиус изгиба при монтаже 5 наружных диаметров кабеля; в труднодоступных местах - 3 наружных диаметра кабеля;

 

Температурные режимы:

 

- Максимальная температура проводника 90°С;

- Температура эксплуатации кабеля от -60°С до +50°С;

- WINTERIZATION: -30; -40; -50;

- Минимальная температура укладки кабеля без предварительного прогрева -15°С (-30°С по запросу);

- Максимально допустимая температура при коротком замыкании - не более 250 °С.

 

Все новости читайте по тэгу: #сделановРоссии

"Торговый Дом "Ункомтех", ООО
Москва
8 (800) 600-10-20, +7 (499) 277-17-50



Комментарии   0.

Чтобы принять участие в обсуждении, пожалуйста Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь
Свежие новости
рекламаПодписка 2025