Провода по конструктивному исполнению, техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам соответствуют национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 52373-2005.
Номинальное сечение фазной токопроводящей жилы, мм2
|
Число проволок в жиле, шт
|
Наружный диаметр токопроводящей жилы, мм
|
Электрическое сопротивление 1 км фазной жилы постоянному току, Ом, не более
|
|
минимальный
|
максимальный
|
|||
16
|
7
|
4,60
|
5,10
|
1,910
|
25
|
7
|
5,70
|
6,10
|
1,200
|
35
|
7
|
6,70
|
7,10
|
0,868
|
50
|
7
|
7,85
|
8,35
|
0,641
|
70
|
7
|
9,45
|
9,95
|
0,443
|
95
|
7
|
11,10
|
11,70
|
0,320
|
95
|
19
|
11,00
|
12,00
|
0,320
|
120
|
19
|
12,50
|
13,10
|
0,253
|
150
|
19
|
14,00
|
14,50
|
0,206
|
185
|
19
|
15,45
|
16.15
|
0,164
|
240
|
19
|
17.75
|
18.45
|
0,125
|
2. Несущая нулевая жила - из алюминиевого сплава, круглой формы, скручена из круглых проволок, уплотненная. Число проволок в нулевой несущей жиле и токопроводящей жиле защищенных проводов и их наружный диаметр должны соответствовать значениям, указанным в таблице:
Номинальное сечение нулевой несущей жилы и токопроводящих жил защищённых проводов, мм2
|
Число проволок в жиле, шт., не менее
|
Наружный диаметр жилы, мм
|
Прочность при растяжении жилы, кН, не менее
|
Электрическое сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км, Ом, не более
|
|
Мин.
|
Макс.
|
|
|
||
25
|
7
|
5,70
|
6,10
|
7,4
|
1,380
|
35
|
7
|
6,70
|
7,10
|
10,3
|
0,986
|
50
|
7
|
7,85
|
8,35
|
14,2
|
0,720
|
54,6
|
7
|
9,20
|
9,60
|
16,6
|
0,630
|
70
|
7
|
9,45
|
9,95
|
20,6
|
0,493
|
95
|
7
|
11,10
|
11,70
|
27,9
|
0,363
|
95
|
19
|
12,20
|
12,90
|
27,9
|
0,363
|
120
|
19
|
12,50
|
13,10
|
35,2
|
0,288
|
150
|
19
|
13,90
|
14,50
|
43,4
|
0,236
|
185
|
19
|
15,45
|
16.50
|
53,5
|
0,188
|
240
|
19
|
17.75
|
18.45
|
69,5
|
0,145
|
3. Изоляция - выполняется из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Изоляция черного цвета.
4. Скрутка - изолированные токопроводящие жилы скручены вокруг нулевой несущей жилы. Скрутка жил имеет правое направление. Изолированные токопроводящие жилы СИП-4.
Применение провода сип:
СИП-1 Для магистралей воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха типов I и II по ГОСТ 15150-69
СИП-2 Для магистралей воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха типов II И III по ГОСТ 15150-69, в том числе на побережьях морей, соленых озер,в промышленных районах и районах засоленных песков.
СИП-3 - Для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20кВ (для сетей на напряжение 10, 15, 20 кВ) И 35 кВ ( для сетей на 35 кВ) номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха II И III по ГОСТ 15150-69,в том числе на побережьях морей, соленых озер,в промышленных районах и районах засоленных песков.
СИП-4 - Для ответвлений от ВЛ к вводу и для прокладки по стенам зданий и инжнерных сооружений на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха II И III по ГОСТ 15150-69,в том числе на побережьях морей, соленых озер,в промышленных районах и районах засоленных песков.
Прокладка произволится в соответствии с ПУЭ (7 издание, раздел 2 гл.2.4)
Технические характеристики провода сип:
- Вид климатического исполнения проводов B, категории размещения 1, 2 и 3 по ГОСТ 15150-69
- Провода после выдержки в воде при температуре (20±10)°C в течение 10 минут должны выдерживать на строительной длине испытание переменным напряжением частотой 50Гц в течение не менее 5 минут:
-самонесущие изолированные – 4кВ
- защищенные на номинальное напряжение 20кВ-6кВ
-защищенные на номинальное напряжение 35 кВ- 10кВ
-Пробивное напряжение защитной изоляции защищенных проводов после выдержки в воде при температуре (20±5)°С в течение не менее 1 часа должно быть: для проводов на номинальное напряжение 20кВ, не менее - 24 кВ, для проводов на номинальное напряжение 35 кВ, не менее - 40кВ переменного тока частотой 50Гц
-Допустимый нагрев токопроводящих жил при эксплуатации не превышает 90 °С в нормальном режиме и 250 °С - при коротком замыкании.
-Монтаж проводится при температуре окружающей среды не ниже - 200C
-Диапазон температур при эксплуатации от - 600C до + 500C
- Строительная длина провода согласовывается при заказе
- Гарантийный срок эксплуатации: 3 года с даты ввода провода в эксплуатацию
4. Скрутка - изолированные токопроводящие жилы скручены вокруг нулевой несущей жилы. Скрутка жил имеет правое направление. Изолированные токопроводящие жилы СИП-4.
Применение провода сип:
СИП-1 Для магистралей воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха типов I и II по ГОСТ 15150-69
СИП-2 Для магистралей воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха типов II И III по ГОСТ 15150-69, в том числе на побережьях морей, соленых озер,в промышленных районах и районах засоленных песков.
СИП-3 - Для воздушных линий электропередачи на номинальное напряжение 20кВ (для сетей на напряжение 10, 15, 20 кВ) И 35 кВ ( для сетей на 35 кВ) номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха II И III по ГОСТ 15150-69,в том числе на побережьях морей, соленых озер,в промышленных районах и районах засоленных песков.
СИП-4 - Для ответвлений от ВЛ к вводу и для прокладки по стенам зданий и инжнерных сооружений на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха II И III по ГОСТ 15150-69,в том числе на побережьях морей, соленых озер,в промышленных районах и районах засоленных песков.
Прокладка произволится в соответствии с ПУЭ (7 издание, раздел 2 гл.2.4)
Технические характеристики провода сип:
- Вид климатического исполнения проводов B, категории размещения 1, 2 и 3 по ГОСТ 15150-69
- Провода после выдержки в воде при температуре (20±10)°C в течение 10 минут должны выдерживать на строительной длине испытание переменным напряжением частотой 50Гц в течение не менее 5 минут:
-самонесущие изолированные – 4кВ
- защищенные на номинальное напряжение 20кВ-6кВ
-защищенные на номинальное напряжение 35 кВ- 10кВ
-Пробивное напряжение защитной изоляции защищенных проводов после выдержки в воде при температуре (20±5)°С в течение не менее 1 часа должно быть: для проводов на номинальное напряжение 20кВ, не менее - 24 кВ, для проводов на номинальное напряжение 35 кВ, не менее - 40кВ переменного тока частотой 50Гц
-Допустимый нагрев токопроводящих жил при эксплуатации не превышает 90 °С в нормальном режиме и 250 °С - при коротком замыкании.
-Монтаж проводится при температуре окружающей среды не ниже - 200C
-Диапазон температур при эксплуатации от - 600C до + 500C
- Строительная длина провода согласовывается при заказе
- Гарантийный срок эксплуатации: 3 года с даты ввода провода в эксплуатацию
- Срок службы проводов: не менее 40 лет