Номинальное сечение фазной токопроводящей жилы, мм2
|
Число проволок в жиле, шт
|
Наружный диаметр токопроводящей жилы, мм
|
Электрическое сопротивление 1 км фазной жилы постоянному току, Ом, не более
|
|
минимальный
|
максимальный
|
|||
16
|
7
|
4,60
|
5,10
|
1,910
|
25
|
7
|
5,70
|
6,10
|
1,200
|
35
|
7
|
6,70
|
7,10
|
0,868
|
50
|
7
|
7,85
|
8,35
|
0,641
|
70
|
7
|
9,45
|
9,95
|
0,443
|
95
|
7
|
11,10
|
11,70
|
0,320
|
95
|
19
|
11,00
|
12,00
|
0,320
|
120
|
19
|
12,50
|
13,10
|
0,253
|
150
|
19
|
14,00
|
14,50
|
0,206
|
185
|
19
|
15,45
|
16.15
|
0,164
|
240
|
19
|
17.75
|
18.45
|
0,125
|
Номинальное сечение нулевой несущей жилы и токопроводящих жил защищённых проводов, мм2
|
Число проволок в жиле, шт., не менее
|
Наружный диаметр жилы, мм
|
Прочность при растяжении жилы, кН, не менее
|
Электрическое сопротивление жилы постоянному току на длине 1 км, Ом, не более
|
|
Мин.
|
Макс.
|
|
|
||
25
|
7
|
5,70
|
6,10
|
7,4
|
1,380
|
35
|
7
|
6,70
|
7,10
|
10,3
|
0,986
|
50
|
7
|
7,85
|
8,35
|
14,2
|
0,720
|
54,6
|
7
|
9,20
|
9,60
|
16,6
|
0,630
|
70
|
7
|
9,45
|
9,95
|
20,6
|
0,493
|
95
|
7
|
11,10
|
11,70
|
27,9
|
0,363
|
95
|
19
|
12,20
|
12,90
|
27,9
|
0,363
|
120
|
19
|
12,50
|
13,10
|
35,2
|
0,288
|
150
|
19
|
13,90
|
14,50
|
43,4
|
0,236
|
185
|
19
|
15,45
|
16.50
|
53,5
|
0,188
|
240
|
19
|
17.75
|
18.45
|
69,5
|
0,145
|