Реле защиты по напряжению РЗН-1001

0 208 1 мин
Реле защиты по напряжению РЗН-1001 предназначено для сигнализации отклонения средневыпрямленного значения напряжения переменного тока контролируемой электросети от номинального значения, выходящего за границы, задаваемые двумя уставками.
Реле защиты по напряжению РЗН-1001 / Фото:
Реле защиты по напряжению РЗН-1001 / Фото: "Приборостроительный завод "Вибратор", ОАО

Реле защиты напряжения предназначено для работы в трёхфазных сетях переменного тока. При этом возможно исполнение реле для следующих конфигураций сети: "звезда" с изолированной (заземлённой) нейтралью и "треугольник".

 

Характеристики реле:

 

  • Напряжение контролируемой сети: 127, 220, 380, 400, 690 В;
  • Частота контролируемой сети 50, 400 Гц, (включая частоту 60 Гц);
  • Рабочий диапазон контролируемого напряжения – 80…120 % от номинального значения. 

 

Питание:


Питание  РЗН-1001 осуществляется:

  • от контролируемой сети,
  • от сети с напряжением 27 В постоянного тока,
  • от сети 127, 220, 380, 400 и 690 В переменного тока.

Для исполнений с питанием от контролируемой сети напряжение питания совпадает с номинальным напряжением контролируемой сети. В качестве питающего используется напряжение фазы C для исполнений для сетей "звезда", либо линейное AC для исполнений для сетей "треугольник".

 

Потребляемая мощность не более 10 ВА.

 

Уставки:

Реле защиты напряжения РЗН-1001 имеет две уставки, значения которых задаются потребителем при наладке и в процессе эксплуатации.

Для защиты от ложных срабатываний предусмотрен регулируемый гистерезис по срабатыванию уставок. Регулировка гистерезиса раздельная для каждой из уставок. Диапазон регулировки: 1…25 % от номинального значения напряжения контролируемой сети.

Время реакции на выход напряжения контролируемой сети за границы уставок –  не более 100 мс.

 

Информация о срабатывании уставок передаётся во внешнюю систему путём переключения группы сухих контактов, соответствующей уставке. В реле защиты РЗН-1001 Предусмотрена функция регулируемой задержки переключения контактов относительно момента фактического срабатывания уставки. Предусмотрено два варианта исполнения по задержке, которую может установить пользователь: 0…10 с и 0…120 с.

 

Монтаж:


Монтаж реле защиты осуществляется на DIN-рейку,  либо непосредственно на щит при помощи винтового крепления (в этом случае корпус имеет специальные приспособления для установки).

 

Условия эксплуатации:

 

  • диапазон рабочих температур: от -10 ⁰C до +55 ⁰C;
  • относительная влажность воздуха: 95% при 25 ⁰C;
  • степень защиты корпуса: IP20;
  • масса: не более 0,6 кг;
  • габаритные размеры: 97×160×60 мм;
  • средний срок службы – не менее 10 лет;
  • средняя наработка на отказ не менее 5000 ч;
  • гарантийный срок хранения без переконсервации – 3 года с даты  изготовления;
  • гарантийный срок хранения с переконсервацией (один раз в три года) – 12 лет с даты изготовления;
  • гарантийный срок эксплуатации – 5 лет .