Питание
Питание реле осуществляется от контролируемой сети. При этом для функционирования реле достаточно наличия напряжения хотя бы в одной из фаз сети.
Напряжение контролируемой сети
Максимальное коммутируемое напряжение "сухими" контактами
Индикация
В случае, когда напряжение по всем трём фазам присутствует, а знак фазового сдвига между фазами A-B, B-C, C-A положительный, на передней панели отображается как "правильное чередование фаз".
Если напряжение по всем трём фазам присутствует, но знак фазового сдвига отрицательный, отображается состояние "неправильное чередование фаз". Индикация состояния дублируется положением "сухого" контакта, что можно использовать для передачи информации во внешнюю систему.
Кроме того, на передней панели отображается присутствие напряжения по трём фазам. Если напряжение какой-либо из трёх фаз отсутствует, информация о чередовании фаз не выводится, а индикация наличия соответствующей фазы отключается.
Предусмотрен "сухой" контакт "Готовность", который переключается только при наличии напряжения хотя бы в одной из фаз сети (подтверждает готовность прибора к работе).
Монтаж
Монтаж РЗЧФ осуществляется в вырез в щите.
Применение
Реле чередования фаз можно использовать для контроля на промышленных дизель генераторных установках различных типов, а так же для контроля состояния судовых дизельных генераторов, РЗЧФ-1001 заменяют существующие импортные аналоги, например приборы серии RMT фирмы Deif.
Условия эксплуатации
Подписка Корабел.ру экономит ваше время Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей и будьте в курсе всего самого важного и интересного! |