Перед разработчиками ЗАО "Инженерный центр "ЭФЭР" в соответствии с требованиями п. 1.3 и 2.1 ВСН 12-87 стояли следующие задачи:
-
Защита автоматической установкой пенного пожаротушения технологической площадки 60 кв.м (категории В-1г по ПУЭ).
-
Оборудование линии кордона причала водяной завесой высотой 16,5 м.
-
Охлаждение металлических конструкций причала для зоны в радиусе 10 м от технологической площадки.
Для реализации поставленных задач объект был оснащен всем необходимым пожарным оборудованием, применяемым для защиты пожароопасных объектов: насосная станция с рабочим и резервным насосом, пенодозаторное оборудование, пожарная автоматика, лафетные стволы с программным управлением (пожарные роботы) во взрывозащищенном исполнении, устройство водяной завесы.
Для тушения пожара на технологической площадке было предусмотрено орошение его площади 6% раствором пенообразователя ПО-РЗФ двумя лафетными стволами с дистанционным управлением ЛСД-С60(20)У-Ех с общим расходом 30 л/с, работающими в режиме осциллирования по заранее заданной программе.
Лафетные стволы с осциллятором для защиты металлических конструкций. Морской порт "Витино" на Белом море
Для создания водяной завесы высотой не менее 16,5 м между причалом и танкером по линии кордона причала были установлены лафетные стволы ЛС-С20Уо с осцилляторами и плоскими дефлекторами с общим расходом 40 л/с. В соответствии с нормами высота дренчерной водяной завесы между танкером и причалом должна быть на 3 м больше высоты грузовой палубы судна, что в данном случае составило 16,5 м. Создание водяной завесы такой высоты с использованием дренчерных оросителей не представлялось возможным, т.к. они обеспечивают вертикальную струю воды высотой не более 9 м.
Для охлаждения металлических конструкций в радиусе 10 м от технологической площадки применен лафетный ствол ЛС-С20Уо с осциллятором с расходом 12,5 л/с. За расчетный расход воды в установке пожаротушения принят расход 82 л/с, определенный с учетом одновременной работы установки пенотушения, охлаждения и водяной завесы. Расчетное время работы автоматической установки пожаротушения – 10 мин.
Принцип работы
В режиме контроля (до пожара) сеть автоматической установки пожаротушения до и выше узлов управления находится под давлением 2,5 кг/см
2 от жокей-насоса, (см. схему электрогидравлическую на рис.3). При возникновении пожара сигналы от 2-х извещателей пламени на технологической площадке поступают в систему АСПС 01-13-1310, включается светозвуковой оповещатель о пожаре "Экран-СЗ", одновременно производится автоматическое открытие узлов управления (кранов шаровых с электроприводом) на питающих водяном и пенном трубопроводах, и обеспечивается подача воды из напорного трубопровода в насосной станции. Сигналы о пожаре поступают также на устройство сопряжения с комплексным объектом УСО, которое включает программу сканирования лафетных стволов ЛСД–С60(20)У-Ех. В случае падения давления в напорном трубопроводе до 1,5 кг/см
2происходит плавный запуск основного пожарного насоса. При невыходе основного пожарного насоса на расчетный режим в течение 10 с плавно включается резервный пожарный насос, рабочий отключается. При достижении в напорном трубопроводе подачи воды расчетного давления 12,5 кг/см
2 происходит запуск рабочего насоса-дозатора. При невыходе основного насоса –дозатора на расчетный режим в течение 10 с включается резервный, рабочий отключается. Сигналы о состоянии и работе установки передаются на прибор ЦП-1М в помещение диспетчерской. Аппаратура АСПС 01-13-1310 формирует сигналы на отключение вентиляции, технологического и электротехнического оборудования. При повреждении шлейфов, включенных в периферийные устройства системы АСПС 01-13-1310, устройства переходят в режим работы "Неисправность" и передают по линии связи на прибор ЦП-1 извещение о неисправности установки с указанием своего адреса и кода неисправности.