Проектные решения по технологии пожаротушения компании "Инженерный центр пожарной робототехники "ЭФЭР"

0 786 3 мин
Суровые северные условия, морской климат и вместе с тем пожаровзрывоопасная среда предъявляют жесткие требования к обеспечению противопожарной защиты нефтяных терминалов в Заполярье.
Объект представляет собой причальное понтонное сооружение для перегрузки нефти и нефтепродуктов с технологической площадкой. Навигация круглогодичная. Акватория обслуживается атомным ледоколом и поддерживается в состоянии, обеспечивающем свободный проход танкеров и буксиров. Высота борта расчетного танкера типа STENA ARCTIKA над причалом - 13,5 м, высота борта от технологической площадки 9,5 м. По причалу проложен трубопровод подачи пресной технической воды на танкер, который оборудован соединительными головками для подключения мобильных средств пожаротушения. Необходимо отметить, что специфической особенностью объекта является расположение причала для танкера на понтоне, удаленном от берега, что привело к необходимости размещения на понтоне всего пожарного оборудования, включая насосную станцию.

Перед разработчиками ЗАО "Инженерный центр "ЭФЭР" в соответствии с требованиями п. 1.3 и 2.1 ВСН 12-87 стояли следующие задачи: 

  • Защита автоматической установкой пенного пожаротушения технологической площадки 60 кв.м (категории В-1г по ПУЭ). 
  • Оборудование линии кордона причала водяной завесой высотой 16,5 м. 
  • Охлаждение металлических конструкций причала для зоны в радиусе 10 м от технологической площадки.

Для реализации поставленных задач объект был оснащен всем необходимым пожарным оборудованием, применяемым для защиты пожароопасных объектов: насосная станция с рабочим и резервным насосом, пенодозаторное оборудование, пожарная автоматика, лафетные стволы с программным управлением (пожарные роботы) во взрывозащищенном исполнении, устройство водяной завесы.

Для тушения пожара на технологической площадке было предусмотрено орошение его площади 6% раствором пенообразователя ПО-РЗФ двумя лафетными стволами с дистанционным управлением ЛСД-С60(20)У-Ех с общим расходом 30 л/с, работающими в режиме осциллирования по заранее заданной программе.
 
Лафетные стволы с осциллятором для защиты металлических конструкций. Морской порт "Витино" на Белом море
Для создания водяной завесы высотой не менее 16,5 м между причалом и танкером по линии кордона причала были установлены лафетные стволы ЛС-С20Уо с осцилляторами и плоскими дефлекторами с общим расходом 40 л/с. В соответствии с нормами высота дренчерной водяной завесы между танкером и причалом должна быть на 3 м больше высоты грузовой палубы судна, что в данном случае составило 16,5 м. Создание водяной завесы такой высоты с использованием дренчерных оросителей не представлялось возможным, т.к. они обеспечивают вертикальную струю воды высотой не более 9 м. 

Для охлаждения металлических конструкций в радиусе 10 м от технологической площадки применен лафетный ствол ЛС-С20Уо с осциллятором с расходом 12,5 л/с. За расчетный расход воды в установке пожаротушения принят расход 82 л/с, определенный с учетом одновременной работы установки пенотушения, охлаждения и водяной завесы. Расчетное время работы автоматической установки пожаротушения – 10 мин.

Принцип работы

В режиме контроля (до пожара) сеть автоматической установки пожаротушения до и выше узлов управления находится под давлением 2,5 кг/см2 от жокей-насоса, (см. схему электрогидравлическую на рис.3). При возникновении пожара сигналы от 2-х извещателей пламени на технологической площадке поступают в систему АСПС 01-13-1310, включается светозвуковой оповещатель о пожаре "Экран-СЗ", одновременно производится автоматическое открытие узлов управления (кранов шаровых с электроприводом) на питающих водяном и пенном трубопроводах, и обеспечивается подача воды из напорного трубопровода в насосной станции. Сигналы о пожаре поступают также на устройство сопряжения с комплексным объектом УСО, которое включает программу сканирования лафетных стволов ЛСД–С60(20)У-Ех. В случае падения давления в напорном трубопроводе до 1,5 кг/см2происходит плавный запуск основного пожарного насоса. При невыходе основного пожарного насоса на расчетный режим в течение 10 с плавно включается резервный пожарный насос, рабочий отключается. При достижении в напорном трубопроводе подачи воды расчетного давления 12,5 кг/см2 происходит запуск рабочего насоса-дозатора. При невыходе основного насоса –дозатора на расчетный режим в течение 10 с включается резервный, рабочий отключается. Сигналы о состоянии и работе установки передаются на прибор ЦП-1М в помещение диспетчерской. Аппаратура АСПС 01-13-1310 формирует сигналы на отключение вентиляции, технологического и электротехнического оборудования. При повреждении шлейфов, включенных в периферийные устройства системы АСПС 01-13-1310, устройства переходят в режим работы "Неисправность" и передают по линии связи на прибор ЦП-1 извещение о неисправности установки с указанием своего адреса и кода неисправности.
 




Комментарии   0.

Чтобы принять участие в обсуждении, пожалуйста Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь
Свежие новости
Осуществлена перевозка двух судов массой 70 тонн
09:21 / пресс-релизы