Описание цепей аварийно-предупредительной сигнализации:
АПС включает в себя три вида сигналов:
- Сигналы, сопровождающиеся аварийной остановкой котла как на ручном, так и на автоматическом режиме работы;
- Сигналы, сопровождающиеся аварийной остановкой только при автоматическом режиме;
- Сигналы, не сопровождающиеся аварийной остановкой.
К сигналам первого видаотносятся аварийный нижний уровень, аварийный верхний уровень, отсутствие воздуха, предельное давление пара, срыв факела и неисправность датчика горения. Поступление соответствующих сигналов от внешних датчиков в логическую схему приводит к включению ламп «НИЖНИЙ УРОВЕНЬ», «ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ», «АВАРИЙНЫЙ УРОВЕНЬ», «НЕТ ВОЗДУХА», «НЕТ ФАКЕЛА», «ОТКАЗ ДГ».
Одновременно с включением каждой аварийной лампы происходит остановка всех механизмов и выход звуковой сигнализации как в автоматическом, так и в ручном режимах работы. Также при перегорании одного из предохранителя цепей управления включается лампа обобщенной сигнализации «АВАРИЯ». Для пуска котла необходимо устранить причины выхода аварийных сигналов.
К сигналам второго видадобавляются сигналы об отсутствии распыла и максимальной вязкости.
Поступление сигналов от внешних датчиков приводит к включению ламп «НЕТ РАСПЫЛА», «МАЗУТ ХОЛОДНЫЙ». Одновременно с включением каждой лампы блокируется возможность пуска котла, включается звуковая сигнализация и передается сигнал о неисправности в ДПУ. Также включается лампа обобщенной сигнализации «АВАРИЯ».
Поступление сигнала об аварийном верхнем уровне приводит к включению ламп «АВАРИЙНЫЙ УРОВЕНЬ», «ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ» и остановке котла в режиме автоматического управления. Кроме того, в автоматическом режиме отключается питательный насос при достижении верхнего предупредительного уровня.
Сигналы третьего вида представляют собой некритические сигналы, говорящие о наличии неисправности в АСУ. Это сигналы «ТОПЛИВНЫЙ КЛАПАН ОТКРЫТ», «НИЖНИЙ УРОВЕНЬ», «ОТКЛЮЧИТЬ ПОТРЕБИТЕЛИ», «ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ».
Сигнал «ТОПЛИВНЫЙ КЛАПАН ОТКРЫТ» формируется в зависимости от сигнализаторов СУНЗ и СТРК. Этот сигнал может появиться только процессе ручной или автоматической подготовки котла к розжигу. После начала подачи искры он блокируется.
Наличие этого сигнала не позволяет включать растопочный и форсуночный насосы как на ручном, так и в автоматическом режимах работы, включая розжиги котла в процессе позиционного регулирования.
Сигнал «ОТКЛЮЧИТЬ ПОТРЕБИТЕЛИ» в процессе растопки котла и подъема давления является информационным. После включения лампы «ОТБОР ПАРА РАЗРЕШЕН» и достижения номинального давления этот сигнал становится сигналом о неисправности и входит в обобщенную сигнализацию ДПУ.
При появлении любого аварийного или сигнала о неисправности после нажатия кнопки «ПУСК» или подачи искры, лампы сигнала начинает светиться мигающим светом. После нажатия кнопки «КВИТИРОВАНИЕ», в случае если сигнал не исчез, лампа будет гореть постоянным светом. Если сигнал исчез после нажатия кнопки «КВИТИРОВАНИЕ», то лампа потухнет.