Агрегат бесперебойного питания (АБП) – это система гарантированного электропитания для обеспечения бесперебойной работы различного электротехнического оборудования. Основная задача подобного оборудования обеспечить потребителей качественной электроэнергией, защищенной от помех и скачков, сохраняя свою работоспособность даже при аварийном отключении входных сетей.
Сегодня на повестке дня приборы серии КТ4 и АБП-Р.
Особенностью данных приборов является использование стандартизированного модульного конструктива из маломагнитного материала с аккумуляторной поддержкой. Питание приборов производится от двух сетей трехфазного переменного тока 380 В, частотой 50 Гц. Приборы КТ4 и АБП-Р предназначены для организации бесперебойного питания потребителей стабилизированным напряжением постоянного тока 28,5 В и переменного однофазного тока 230 В, частотой 50 Гц.
Приборы КТ4 соответствуют требованиям гр. 2.1.1 ГОСТ РВ 20.39.304-98.
Приборы АБП-Р разработаны в соответствии с "Правилами классификации и постройки морских судов" и соответствуют требованиям Российского Морского Регистра Судоходства (РМРС), конструктивно выполнены в 19” шкафу.
Приборы обеспечивают:
- бесперебойное питание потребителей при отказе одной из двух питающих сетей;
- обратный переход с резервной сети на основную при восстановлении параметров в основной сети;
- автоматический переход на работу от АБ при отказе основной и резервной входных сетей и, при восстановлении хотя бы одной из сетей, автоматический переход на работу от этой сети;
- устойчивость к импульсно-коммутационным перенапряжениям (ИКП) до 1000 В длительностью 2 мс сверх текущего напряжения;
- автоматический заряд встроенной АБ и балансировку ее элементов;
- пусковой ток до 3 Iном, на время не более 0,5 с;
- защиту выходных фидеров 28,5 В от токов короткого замыкания и перегрузки со следующими значениями: перегрузка более 2,5 Iном или короткое замыкание – отключение с удержанием тока 2,5 Iном через (1+0,5) с; перегрузка от 1,5 Iном до 2,5 Iном – отключение через (10+2) с.
- контроль сопротивления изоляции выходных фидеров;
- дистанционную сигнализацию по дублированным интерфейсным линиям связи (CAN1 и CAN2);
- возможность включения и отключения нагрузки каждого выходного фидера посредством "сухих контактов",
с переключением режимов управления (местное / дистанционное) на лицевой панели; - возможность гибкой компоновки приборов.
Опции:
- по заявке заказчика может быть обеспечен информационный обмен по сети Ethernet;
- возможность выбора типа и количества выходных фидеров.
Базовые модули из состава приборов:
- МФР – модуль фильтрации импульсных коммутационных перенапряжений входных сетей.
- МНР – модуль накопитель.
- МПСР – модуль контроля коммутации входных сетей.
- ФРП (42КТ4) – фильтр радиопомех.
Возможная конфигурация:
- Аккумуляторные накопители, соответствующие требованиям РМРС:
МКЗБ12 – модуль контроля заряда/разряда аккумуляторных батарей.
МАБ1 – модуль с аккумуляторными батареями, емкость 576 Втхчас без принудительного охлаждения.
МАБ2 – модуль с аккумуляторными батареями, емкость 576 Втхчас с принудительным охлаждением.
- Аккумуляторные накопители для 19” конструктива:
МКЗБ1Р – модуль контроля заряда/разряда аккумуляторных батарей. МАБ1Р – модуль с аккумуляторными батареями, емкость 504 Втхчас.
В зависимости от требуемого количества фидеров:
- МП150 – модуль питания потребителей постоянного тока.
- МП350 – модуль питания потребителей постоянного тока.
- МП500 – модуль питания потребителей постоянного тока.
- МИ604 – модуль питания потребителей переменного тока.
- МКД – модуль информационного обмена.
- МКСИ-16Н – модуль контроля сопротивления изоляции.
Серийно выпускаемые приборы серии КТ4
Количество модулей в приборе | Наименование прибора | |||||||
КТ4-1 | КТ4-2 | КТ4-3 | КТ4-4 | КТ4-5 | КТ4-6 | КТ4-7 | КТ4-8 | |
МФР | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
МНР | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
МПСР | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
МКД | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
МКСИ-16Н | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
МКЗБ12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
МП150 | 3 | - | - | 6 | - | 3 | 2 | 2 |
МП350 | 3 | 6 | 10 | - | 8 | 5 | 4 | - |
МП500 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
МИ604 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
МАБ1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 |
МАБ2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ФРП (42КТ4) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Серийно выпускаемые приборы серии АБП-Р
Количество модулей в приборе | Наименование прибора | |||
АБП-Р-1 | АБП-Р-2 | АБП-Р-3 | АБП-Р-4 | |
МФР | 1 | 1 | 1 | 1 |
МНР | 1 | 1 | 1 | 1 |
МПСР | 1 | 1 | 1 | 1 |
МП150 | 2 | 4 | 2 | 4 |
МП350 | 7 | 4 | 7 | 4 |
МП500 | 1 | 2 | 1 | 2 |
МКЗБ1Р | 1 | 1 | 1 | 1 |
МАБ1Р | 2 | 2 | 2 | 2 |
Технические характеристики приборов КТ4 и АБП-Р
Наименование параметра | Значение | ||
Напряжение входных сетей | 3 ф ~380 В +13 % /-30 % | ||
Частота напряжения входных сетей, Гц | 46,5-52 | ||
Номинальное выходное напряжение фидеров, В | =28,5 | ||
Номинальное напряжение выходных фидеров переменного тока частотой 50 Гц, В | 230 | ||
КПД, %, не менее | 87 | ||
Пусковой ток секции приборной (на время 0,5 с) не более | 3 Iном | ||
Дистанционное управление | - посредством "сухих контактов" - по CAN-интерфейсу | ||
Аккумуляторная поддержка | есть (см. график) | ||
Механический удар одиночного действия, g | 70 | ||
Синусоидальная вибрация в диапазоне частот от 1 до 60 Гц, g | 2 | ||
Относительная влажность при температуре 35 ºC, % | до 98 | ||
Диапазон рабочей температуры, ºС | 0-45 | ||
Габариты приборов | КТ4 (В×Ш×Г), мм | 1649×580×432 | |
АБП-Р (В*Ш*Г), мм | 1450×606×538 19” конструктив | ||
Степень защиты | IP23 | ||
Сертификация приборов | КТ4 | гр. 2.1.1 по ГОСТ РВ 20.39.304-98 | |
АБП-Р | (РМРС)* |
С полным списком продукции компании "Системы управления и приборы" можно ознакомиться здесь.