Количество управляемых прибором направлений АУПТ |
до 16 |
УПТ подключаемых к Прибору |
16 |
УСТ подключаемых к Прибору (в централизованных АУПТ) |
1 |
УДУ подключаемых к Прибору (в централизованных АУПТ) |
16 |
Контролируемых Прибором шлейфов пожарной сигнализации |
до 256 |
УПС подключаемых к Прибору |
64 |
УДУ подключаемых к Прибору |
16 |
Количество линий связи Прибора |
4 |
линия связи подключения УСТ |
1 |
подключаемых к одному УПТ шлейфов пожарной сигнализации |
3 |
управляемых УПТ пусковых цепей |
4 |
управляемых УПТ групп оповещателей |
2 |
управляемых УСТ пусковых цепей (в централизованных АУПТ) |
8 |
подключаемых к одному УПС шлейфов пожарной сигнализации |
4 |
Количество единиц дополнительного оборудования (РУ, клапанов, задвижек и т.д.) управляемых одним УДУ |
1 |
Характеристики цепей пожарной сигнализации и управления. Максимальное сопротивление проводов шлейфов сигнализации, не более |
330Ом |
Максимальное количество пассивных извещателей подключенных последовательно в шлейф пожарной сигнализации должно быть, не более |
50 |
Максимальное количество активных извещателей подключенных параллельно в шлейф пожарной сигнализации определяется соотношением N ≤ Imax/Iизв. д. (Imax=2,5мА-максимальный ток питания извещателей; Iизв.д.–ток извещателя в дежурном режиме мА). |
Напряжение постоянного тока пусковой цепи, В |
24±3 |
Ток нагрузки пусковой цепи на более, А |
1,0 |
Длительность сигнала управления, сек |
4±1 |
Задержка подачи сигнала управления пусковых цепей, с |
10- 60 |
Ток контроля целостности цепей пуска не более, А |
0,005 |
Напряжение постоянного тока, В |
24±3 |
Ток нагрузки не более, А |
0,3 |
Релейные выходы с нагрузочной способностью |
24В/1А |
Активные выходы управления, не более |
24В/0,3А |
Релейные выходы. с нагрузочной способностью |
24В, 1А |
Все цепи защищены от короткого замыкания и имеют контроль на обрыв и короткое замыкание. |