Преобразователь обеспечивает:
-
измерение частоты электрических сетей переменного тока;
-
выдачу цифровых данных через интерфейс RS-485, протокол обмена Modbus-RTU, а также конфигурирование параметров преобразователя с использованием поставляемого программного обеспечения;
-
линейное преобразование частоты в унифицированный сигнал постоянного тока;
-
релейную сигнализацию о выходе значений за пределы измеряемой частоты за установленную норму.
Диапазоны измерения:
Номинальное значение частоты
|
Диапазон измерений
|
Погрешность измерения
|
По цифровому выходу
|
По аналоговому выходу
|
50 Гц
|
От 45 до 55 Гц
|
+/-0,02%
|
+/-0,04%
|
400Гц
|
От 350 до 450 Гц
|
+/-0,02%
|
+/-0,04%
|
По заказу могут устанавливаться другие номинальные значения и диапазоны измерений.
|
Диапазон входного напряжения измеряемой частоты от 4В до 400 В.
Вход преобразователя:
Вход преобразователя резистивный, величина входного сопротивления не менее 500 кОм.
Выходы:
Цифровой выход.
Цифровой выход преобразователя представляет собой стандартный интерфейс RS-485, протокол обмена Modbus RTU.
Аналоговый выход.
Аналоговый выход преобразователя имеет параметры:
Диапазон изменения выходного сигнала
|
Сопротивление нагрузки
|
(-5...0...+5) мА
|
Не более 2000 Ом
|
(0-20) мА, (4-20) мА, (4-12-20) мА
|
Не более 500 Ом
|
Амплитуда пульсаций выходного тока не более 0,1% от диапазона изменения выходного тока.
Уставки
Преобразователь имеет две уставки контроля частоты, которые при конфигурировании могут быть установлены в выбранной точке диапазона, как на снижение, так и на превышение результата измерения относительно уставки.
Реле.
Прибор имеет 1 реле сигнализации.
Характеристики реле:
· Контакты реле: переключающие;
· Максимальный коммутирующий ток: 1 А при нагрузке 50 В постоянного или переменного тока.
· Время переключения: 10 мс.
В преобразователе предусмотрена программируемая регулировка времени задержки срабатывания реле сигнализации в диапазоне 0-60 с с дискретностью 0,1с.
Интерфейс
Для связи с компьютером системы контроля и регулирования преобразователи имеют стандартный последовательный интерфейс RS-485, сигналы которого выведены на отдельный разъём.
Использование двухпроводного интерфейса RS-485 позволяет объединить несколько преобразователей, управляемых от одного ПК, с общей длиной линии связи между преобразователями и ПК до 1,2 км.
Конфигурирование параметров:
Конфигурирование параметров преобразователя потребителем:
- установка значения и типа уставок сигнализации;
- установка времени задержки срабатывания реле сигнализации;
- установка гистерезиса срабатывания уставок;
- выбор диапазона измерения тока аналогового выхода для ФЕ1893.Х-АД-2-Х-Х;
- установка участка диапазона измеряения измеряемого параметра, соответствующего полному диапазону изменения выходного тока. При этом положительный и отрицательный участки, относительно среднего или нулевого значения измеряемого параметра, могут иметь разную величину;
- установка числа периодов, используемых для усреднения результатов измерения;
- установка параметров фильтра;
- установка адреса преобразователя;
- установка скорости передачи данных;
- установка пароля.
Условия эксплуатации:
- диапазон рабочих температур: от - - 30 до + 50 °С;
- относительная влажность до 98% при 350С;
Напряжение питания:
- 220 В от источника постоянного или переменного тока;
- 24 В от источника переменного или постоянного тока
Потребляемая мощность не более 4 ВА
Масса не более 0,3 кг.
Габаритные размеры 45х77х120 мм.
Cрок службы не менее 10 лет;
Наработка на отказ более 50 000 часов.
Монтаж: на DIN-рейку TS35 или на стенку щита, панели с помощью винтов М4.
Сейсмостойкость 8 баллов
Электромагнитная совместимость:
По устойчивости к помехам преобразователи отвечают требованиям, предъявляемым к группе исполнения III по ГОСТ Р 50746, критерий качества функционирования – В.
Класс безопасности
Приборы в атомном исполнении с приемкой УО «Концерн «Росэнергоатом» могут применяться в системах, соответствующих классу безопасности 2 или 3 по ОПБ88/97.