ПИД регуляторы Ф1775.3-А предназначены для работы с источниками унифицированных сигналов постоянного тока и напряжения, с термопреобразователями сопротивления и термопарами.
Данные приборы обеспечивают измерение, контроль и ПИД-регулирование параметров в системах технологического контроля и регулирования промышленных предприятий (АСУ ТП, АСКУЭ, АСДУ), в т.ч. на АЭС и пунктах хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, в качестве регуляторов температуры, постоянного тока и напряжения.
Электромагнитная совместимость (ЭМС) – IV, A.
- повышенная устойчивость к воздействию внешних электромагнитных помех: ЭМС – IV, A;
- класс безопасности по ОПБ88/97: 4, 3, 2;
- степень защиты корпуса по передней панели – IP54;
- устойчивость к воздействию внешних механических факторов – М6;
- сейсмоустойчивость – до 9 баллов;
- приборы предназначены для работы с источниками унифицированных сигналов постоянного тока и напряжения, с термопреобразователями сопротивления и термопарами и обеспечивают измерение, контроль и ПИД-регулирования параметров в системах технологического контроля и регулирования промышленных предприятий, в т.ч. на АЭС и пунктах хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов;
- измеряемые величины:
- постоянный ток;
- напряжение постоянного тока;
- температура от термопар;
- температура от термопреобразователей сопротивления;
- компенсация температуры свободных концов термопары;
- универсальный, полностью перепрограммируемый вход;
- вход прибора дифференциальный, гальванически развязанный от выходных цепей и цепей питания;
- линейная или квадратичная функция преобразования;
- 2 цифровых 4- значных отсчетных устройства;
- цвет индикации: красный, зеленый (по заказу);
- до 2-х уставок сигнализации;
- уставка ПИД-регулирования;
- 2 реле или 2 симистора (по заказу) для управления и регулирования;
- токовый выход, используемый как аналоговый измерительный сигнал либо в качестве аналогового управляющего сигнала ПИД-регулирования, диапазон 4 – 20 мА;
- визуальная сигнализация:
- об обрыве линии связи с источником входного сигнала;
- о выходе измеряемого сигнала за установленный диапазон;
- о неисправности прибора;
- о режимах регулирования;
- встроенный интерфейс RS-485;
- программирование (производится пользователем):
- выбор измеряемого входного сигнала;
- выбор диапазона измерения входного сигнала;
- задание параметров шкалы измерений;
- задание количества, вида и численных значений уставок;
- установка состояния и значения гистерезиса реле сигнализации;
- выбор функции преобразования;
- задание скорости обмена по интерфейсу;
- установка адреса прибора в сети;
- проведение калибровки с учетом линии связи прибора с источником входного сигнала;
- установка параметров ПИД-регулирования: полоса пропрорциональности, интегральная и дифференциальная постоянные, зона нечувствительности;
- установка пароля;
- встроенный источник питания внешних преобразователей (по заказу):
- 24 В постоянного тока при токе до 50 мА;
- 36 В постоянного тока при токе до 35 мА;
- питание (по заказу):
- напряжение 24 В постоянного или переменного тока частотой 50 Гц;
- напряжение 220 В переменного тока частотой 50 Гц.
- приборы в атомном исполнении с приемокй УО Концерн "Росэнергоатом" могут применяться в системах, соответствующих классу безопасности 2 по ОПБ88/97 .