Панель аварийно-предупредительной сигнализации ПАС-71Ф

0 43 2 мин
Панель ПАС-71Ф предназначена для организации сигнализации и контроля технологических процессов в различных отраслях промышленности. Панель является перестраиваемой; параметры конфигурации могут изменяться пользователем в процессе эксплуатации.
Панель аварийно-предупредительной сигнализации ПАС-71Ф / Фото:
Панель аварийно-предупредительной сигнализации ПАС-71Ф / Фото: "Приборостроительный завод "Вибратор", ОАО

Заменяет панель аварийной сигнализации AL8-2 от DEIF,  при этом технические возможности расширены, широко используется для обработки сигналов в управлении электротехнических систем  исполнительных механизмов, общесудовых систем и вспомогательных механизмов. Имеет одобрение РМРС.

 

Входные сигналы:


8 входных каналов для подключения дискретных сигналов, обеспечивающих прием сигналов следующих видов:

  • релейный "сухой" контакт (РК);
  • релейный "сухой" контакт с контролем обрыва линии;
  • дискретный сигнал 24 В (ДС 24В).

Входные каналы должны обеспечивать приём дискретных сигналов следующих типов:

  • нормально разомкнутый контакт (НР);
  • нормально замкнутый контакт (НЗ).

Минимальная длительность сигнала для фиксации 20мс.

Релейный контакт:

 

  • Источник питания входных каналов находится внутри панели. Напряжение питания источника не более 5,5 В.
  • Состояние "замкнуто" –  при сопротивлении 0 – 200 Ом.
  • Состояние "разомкнуто" – при сопротивлении 15000 – ∞ Ом.
  • Состояние не определено – при сопротивлении 200 – 15000 Ом.
  • Ток цепи не более 5,5 мА.

 

Релейный контакт с контролем обрыва линии:

 

  • Источник питания входных каналов находится внутри панели. Напряжение питания источника не более 5,5 В.
  • Состояние "замкнуто" должно быть при сопротивлении 0 – 150 Ом.
  • Состояние "разомкнуто"  – при сопротивлении 900 – 1200 Ом.
  • Состояние "обрыв линии" – при сопротивлении 1600 – ∞ Ом.
  • Состояние не определено – при сопротивлении 150 – 900 Ом и 1200 – 1600 Ом.
  • Ток цепи не более 5, 5 мА.
  • Значение сопротивления шунтирующего резистора – 1 кОм.

 

Дискретный сигнал 24 В:

 

  • Уровень логического нуля -3 … +5 В.
  • Уровень логической единицы 11 … 30 В.
  • Входной ток канала не более 8 мА.

 

Напряжение питания:

 

  • от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц;
  • от сети постоянного тока напряжением 24 В;
  • от сети постоянного тока напряжением 48 В;
  • панели с номинальным напряжением питания 48В, сохраняют работоспособность при питании повышенным напряжением до 70В.

 

Потребляемая мощность – не более 5 Вт.

Выходные сигналы:


В панели 3 выходных реле, у одного из которых (любого) имеется возможность использоваться для общей световой/звуковой сигнализации.

Испытательное напряжение и сопротивление изоляции:


Сопротивление изоляции электрических цепей приборов относительно корпуса при нормальных условиях применения не менее 20  МОм.

 

Интерфейс связи:


RS-485 (протокол обмена MODBUS-RTU) с доступными режимами: панель "мастер" – панели "подчиненные"; система управления "мастер" – панели "подчиненные", возможно подключение до 98  "ведомых" приборов.

 

Условия эксплуатации:

 

  • диапазон рабочих температур: от -20 ºС до + 55 ºС;
  • относительная влажность воздуха:  до 100% при 50 ºС.
  • Климатическое исполнение ОМ  категория размещения 4 по ГОСТ 15150.

Панели холодо- и влагоустойчивы, а также устойчивы к воздействию плесневых грибов и соляного (морского) тумана.

 

Степень защиты корпуса: по лицевой панели  –  IP54;  по корпусу  –  IP20.


Средний срок службы:  не менее 15 лет.


Масса:  не более 0,8 кг.

 

Габаритные размеры: 100 х 100 х 93 мм.




Комментарии   0.

Чтобы принять участие в обсуждении, пожалуйста Авторизуйтесь или Зарегистрируйтесь
Свежие новости
рекламаПодписка 2025