"Научно-производственное объединение "Технологии ливневого тушения" (ООО "НПО "Технолиту") в составе группы компаний Концерна "Промтех" (Санкт-Петербург, РФ), разработало, изготавливает и поставляет систему пожаротушения сверхтонкораспыленной водой низкого давления (СП СТРВ НД) FIRE-FOG™ с сертификатами типового одобрения РМРС - являющейся полноценной и качественно превосходящей заменой классических спринклерных и дренчерных систем низкого давления (до 2 МПа на диктующем оросителе).
Кроме того, система FIRE-FOG™ превосходит известные системы высокого давления (от 2 до 14 МПа на диктующем оросителе) по таким показателям, как стоимость и уменьшенный расход ОТВ, что было продемонстрировано в полномасштабных натурных огневых испытаниях (2018-2020 гг.) на территории НИИПИиИТ в ОБЖ СПб УГПС МЧС (ранее ВНИИПО МЧС), где система доказала свою бесспорную эффективность и превосходство/эквивалентность всем известным существующим системам.
Система FIRE-FOG™ имеет следующие основные характеристики:
Система FIRE-FOG™ поставляется для гражданских судов всех типов, плавучих буровых установок и морских стационарных платформ, находящихся под техническим наблюдением РМРС, с документами, предусмотренными номенклатурой РС. Изготовление системы осуществляется в соответствии с ТУ28.99.39-001-32525951-2021 с привязкой к объекту (заказу). ПБУ и МСП осуществляются по одобренной РМРС документации.
В качестве огнетушащего вещества используется простая пресная вода без добавок, которая остается единственным экологически чистым и безопасным ОТВ для человека. По окончанию запаса пресной воды, допускается работа системы на забортной воде неограниченное время. Активация данной системы пожаротушения в условиях судна не требует полной герметизации помещений, отключения оборудования, предварительной эвакуации людей и может происходить в автоматическом режиме на самых ранних стадиях развития пожара.
Алгоритм и принципы работы системы при активации во время пожара обеспечивают минимальные повреждения материально-технической части при воздействии мелкодисперсной воды и являются безопасными для личного состава.
Минимизация повреждений обеспечивается:
При этом, оседающая на оборудовании роса не наносит серьезного ущерба, как после затопления классической системой.
Распылители системы, благодаря уникальной конструкции, обеспечивают тушение при расходе 0,7 л/мин/м2 (при допустимой норме РМРС для спринклерных и дренчерных систем от 0,7 до 5,0 л/мин/м2).
Система испытана более чем в четырехстах натурных огневых испытаниях под надзором НИИПИиИТ в ОБЖ СПб УГПС МЧС РФ и Российского морского регистра судоходства, при участии ООО "БФК-Проект" являющегося разработчиком, изготовителем и поставщиком отечественной системы пожаротушения сверхтонкораспыленной водой высокого давления АТЛАС-АКВАтм.
В ходе сертификационных испытаний РМРС, проведенных в соответствии с требованиями Резолюции А.800(19) с поправками рез. ИМО MSC.265(84)/Corr.l, MSC.284(86), Циркуляра ИМО MSC.1/Circ. 1165 с дополнениями ИМО MSC.1/Circ. 1237, MSC.1/Circ. 1269, MSC.1/Circ.l385, MSC.1/Circ. 1386, Циркуляра ИМО MSC.1/Circ.1387 проведены проверки:
Результаты испытаний положительные.
В ходе натурных огневых испытаний была подтверждена высокая эффективность тушения пожаров в жилых, служебных, общественных помещениях, в коридорах и путях эвакуации, а также энергетических и грузовых отсеках 1 и 2 группы пожароопасности. Доказана возможность использования системы в энергоотсеках взамен газовых систем пожаротушения в качестве объёмного средства защиты, в том числе, что особенно важно, в негерметичных помещениях с притоком воздуха. Это подтверждается выданными свидетельствами о типовом одобрении (СТО) РМРС.
Основными преимуществами системы по сравнению с газовыми системами объёмного пожаротушения являются:
Примечание: В отличие от газовых систем, нет необходимости возвращения/захода в порт для заправки и восстановления работоспособности Системы, при условии поддержания необходимого запаса пресной воды в цистерне. (При отсутствии пресной воды в цистерне противопожарная защита обеспечивается забортной водой.)
Система удовлетворяет требованиям:
Одновременно сообщаем о своей готовности к участию в проектировании, поставке, монтаже и сдаче систем пожаротушения СТРВ для новых и существующих проектов. Наша группа компаний обладает квалифицированными кадрами, требуемыми для разработки КД, изготовления, поставки, монтажа, пуско-наладки, сдачи и последующего сервисного обслуживания систем на базе оборудования FIRE-FOG™.
Система FIRE-FOG™ имеет следующие основные характеристики:
- Рабочее давление на распылителе: 1 МПа (10 кг/см2)
- Давление в системе: до 1,6 МПа (16 кг/см²)
- Расход воды (на одном распылителе): от 9 до 33,5 л/мин в зависимости от типа оросителя
- Площадь, защищаемая одним распылителем: от 12,5 до 16 м2 в зависимости от типа пожарной нагрузки
- Высота установки: от 0,5 до 12 м в зависимости от типа защищаемого помещения
- Трубопровод из нержавеющей, низкоуглеродистой оцинкованной стали или медно-никелевого сплава
- Соединения сварные или резьбовые обслуживаемые (типа ШТС или "врезное кольцо")
- Полное подавление очагов в более, чем 400 натурных огневых испытаниях
- Выполнен весь спектр испытаний на устойчивость к внешним факторам воздействия
- Одобрена к применению РМРС с июля 2021 г.
О применении систем пожаротушения низкого давления FIRE-FOG / Фото: БФК-Проект, ООО |
Система FIRE-FOG™ поставляется для гражданских судов всех типов, плавучих буровых установок и морских стационарных платформ, находящихся под техническим наблюдением РМРС, с документами, предусмотренными номенклатурой РС. Изготовление системы осуществляется в соответствии с ТУ28.99.39-001-32525951-2021 с привязкой к объекту (заказу). ПБУ и МСП осуществляются по одобренной РМРС документации.
В качестве огнетушащего вещества используется простая пресная вода без добавок, которая остается единственным экологически чистым и безопасным ОТВ для человека. По окончанию запаса пресной воды, допускается работа системы на забортной воде неограниченное время. Активация данной системы пожаротушения в условиях судна не требует полной герметизации помещений, отключения оборудования, предварительной эвакуации людей и может происходить в автоматическом режиме на самых ранних стадиях развития пожара.
Алгоритм и принципы работы системы при активации во время пожара обеспечивают минимальные повреждения материально-технической части при воздействии мелкодисперсной воды и являются безопасными для личного состава.
Минимизация повреждений обеспечивается:
- Возможностью секционного включения системы;
- Сниженным до 7 раз удельным расходом воды на тушение пожара, в пределах требований норм РМРС.
При этом, оседающая на оборудовании роса не наносит серьезного ущерба, как после затопления классической системой.
Распылители системы, благодаря уникальной конструкции, обеспечивают тушение при расходе 0,7 л/мин/м2 (при допустимой норме РМРС для спринклерных и дренчерных систем от 0,7 до 5,0 л/мин/м2).
Система испытана более чем в четырехстах натурных огневых испытаниях под надзором НИИПИиИТ в ОБЖ СПб УГПС МЧС РФ и Российского морского регистра судоходства, при участии ООО "БФК-Проект" являющегося разработчиком, изготовителем и поставщиком отечественной системы пожаротушения сверхтонкораспыленной водой высокого давления АТЛАС-АКВАтм.
В ходе сертификационных испытаний РМРС, проведенных в соответствии с требованиями Резолюции А.800(19) с поправками рез. ИМО MSC.265(84)/Corr.l, MSC.284(86), Циркуляра ИМО MSC.1/Circ. 1165 с дополнениями ИМО MSC.1/Circ. 1237, MSC.1/Circ. 1269, MSC.1/Circ.l385, MSC.1/Circ. 1386, Циркуляра ИМО MSC.1/Circ.1387 проведены проверки:
- На стойкость оборудования системы к воздействию внешних механических факторов (удар, вибрация, качка, длительный наклон);
- На стойкость оборудования системы к воздействию внешних климатических факторов (повышенная/пониженная влажность/температура, соляной туман);
- На устойчивость оборудования системы к воздействию внешних электромагнитных полей.
Результаты испытаний положительные.
В ходе натурных огневых испытаний была подтверждена высокая эффективность тушения пожаров в жилых, служебных, общественных помещениях, в коридорах и путях эвакуации, а также энергетических и грузовых отсеках 1 и 2 группы пожароопасности. Доказана возможность использования системы в энергоотсеках взамен газовых систем пожаротушения в качестве объёмного средства защиты, в том числе, что особенно важно, в негерметичных помещениях с притоком воздуха. Это подтверждается выданными свидетельствами о типовом одобрении (СТО) РМРС.
О применении систем пожаротушения низкого давления FIRE-FOG / Фото: БФК-Проект, ООО |
Основными преимуществами системы по сравнению с газовыми системами объёмного пожаротушения являются:
- Возможность активации с первых секунд пожара, так как тушащий агент — сверхтонкораспылённая пресная вода, безопасна для персонала, следовательно, не требуется проведение эвакуации и герметизации помещений для активации системы;
- Обеспечение объёмного охлаждения и высокой степени проникновения в защищаемые области за счет мелкодисперсного тумана. Минимизируется риск повторного возгорания;
- Отсутствие перепадов давления при активации системы (спринклерная система постоянно находится под давлением 1,0+0,1 МПа). Нахождение людей рядом с распылителем в момент включения или работы безопасно;
- Связывание и осаждение продуктов горения. Микрокапли сверхтонкораспыленной воды эффективно связывают дым и осаждают частицы сажи, предотвращая их распространение;
- Неограниченная кратность включения.
Примечание: В отличие от газовых систем, нет необходимости возвращения/захода в порт для заправки и восстановления работоспособности Системы, при условии поддержания необходимого запаса пресной воды в цистерне. (При отсутствии пресной воды в цистерне противопожарная защита обеспечивается забортной водой.)
Система удовлетворяет требованиям:
- Раздела 3, части, VI Правилам классификации и постройки морских судов РМРС;
- Правилам технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов РМРС;
- Глав 7, 8 Международного кодекса по системам противопожарной безопасности (резолюция ИМО MSC.98(73));
- Резолюции А.800(19) с поправками рез. ИМО MSC.265(84)/Corr.l, MSC.284(86);
- Циркуляра ИМО MSC.1/Circ. 1165 с дополнениями ИМО MSC.1/Circ. 1237, MSC.1/Circ. 1269, MSC.1/Circ.l385, MSC.1/Circ. 1386;
- Циркуляру ИМО MSC.1/Circ.1387;
- Международной конвенции СОЛАС-74;
- Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта (ТР-620);
- Кодексу систем противопожарной безопасности (СПБ).
Одновременно сообщаем о своей готовности к участию в проектировании, поставке, монтаже и сдаче систем пожаротушения СТРВ для новых и существующих проектов. Наша группа компаний обладает квалифицированными кадрами, требуемыми для разработки КД, изготовления, поставки, монтажа, пуско-наладки, сдачи и последующего сервисного обслуживания систем на базе оборудования FIRE-FOG™.