Новый сигнализатор оксида углерода СОУ1 от компании "Аналитприбор"

0 1142 3 мин
 Предназначен для выдачи сигнализации о превышении установленных значений массовой концентрации оксида углерода в воздухе.
 Предназначен для выдачи сигнализации о превышении установленных значений массовой концентрации оксида углерода в воздухе.
Область применения: в помещениях котельных; в жилом секторе коммунального хозяйства, а также в шахтах, колодцах, на автостоянках, в крытых гаражах и на других объектах, где возможно выделение и скопление угарного газа.
Для крепления сигнализатора в рабочем вертикальном положении необходимо закрепить на стене двумя шурупами крон-штейн из комплекта ЗИП и закрепить сигнализатор винтами (находятся на задней панели сигнализатора) на кронштейне.
Допустимы отклонения сигнализатора от рабочего (вертикального) положения на угол в 20 °С в любом направлении.
ВНИМАНИЕ! Запрещается устанавливать сигнализатор в непосредственной близости от источников тепла (нагревательных приборов).


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики
Значения
Примечание
Стандартная установка порогов,  мг/м3
1-й    2-й
20    100
 
Относительная погрешность срабатывания, %, не более
± 25
 
Срабатывание “сухих” контактов реле  при достижении пороговых концентраций:            1-й порог
                                                        2-й порог
 
одна группа
одна группа
параметры «сухих» контактов реле:
~220 В; 5 А
=30 В; 2,5А
Рабочий температурный диапазон, °С
от -10 до +50
 
Напряжение питания, В
от 130 до 253
(±50) Гц
Потребляемая мощность, ВА, не более
5
 
Время прогрева, мин, не более
60
 
Время срабатывания сигнализации, с, не более
45
 
Габаритные размеры, мм, не более
190х60х120
 
Масса, кг, не более  
1
 
Срок службы прибора, лет, не менее:
   для датчика
10
3
 
замена по заказу

СИГНАЛИЗАТОР СОУ1 ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ СИГНАЛИЗАЦИИ:
а) СИГНАЛИЗАТОР ВКЛЮЧЕН - непрерывная сигнализация зеленого света, свидетельствующая о подаче на сигнализатор напряжения питания переменного тока;
б) ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ - прерывистая сигнализация красного света частотой от 0,5 до 1 Гц, свидетельствующую о том, что содержание оксида угле-рода в анализируемой среде достигло порога срабатывания сигнализации ПОРОГ1, с одновременным переключением “сухих” контактов реле “ПОРОГ1-СО” (отключается при снижении содержания СО в анализируемой среде относительно установленного порога срабатывания сигнализации ПОРОГ1);
в) АВАРИЙНАЯ - прерывистая красного света частотой от 5 до 6 Гц и звуковая, свидетельствующая о том, что содержание оксида углерода в анализируемой среде достигло порога срабатывания сигнализации ПОРОГ2, с одновременным переключением “сухих” контактов реле “ПОРОГ2-СО” (блокирующаяся, отключается только нажатием кнопки “СБРОС” при условии снижения содержания СО относительно установленного порога срабатывания сигнализации ПОРОГ2);
г) ОТКАЗ - постоянная желтого света, свидетельствующая о неисправности измерительной схемы или выходе из строя электрического датчика;
д) ВНЕШНЯЯ АВАРИЯ - прерывистые красная световая ГАЗ (двойная вспышка с периодом 5 с) и соответствующая звуковая при поступлении на вход сигнализатора сигнала АВАРИЯ с одновременным переключением “сухих” контактов реле “ПОРОГ1-СО”, “ПОРОГ2-СО” в положение, соответствующее сработавшей предупредительной и аварийной сигнализации (сигнализации ПОРОГ1 и ПОРОГ2 приоритетны по отношению к сигнализации ВНЕШНЯЯ АВАРИЯ).
При концентрациях оксида углерода, превышающих уровень срабатывания сигнализации “Порог1”, срабатывает световая сигнализация указанного порога и одновременно осуществляется коммутация внешних цепей одной группой нормально замкнутых и нормально разомкнутых “сухих” контактов реле для автоматического включения (отключения) исполнительных устройств. Допустимое напряжение переменного тока на контактах реле “Порог 1” - 220 В, ток нагрузки - не более 2,5 А.
При концентрациях оксида углерода, превышающих уровень срабатывания сигнализации “Порог2”, срабатывает звуковая и световая сигнализации указанного порога и одновременно осуществляется коммутация внешних цепей одной группой нормально замкнутых и нормально разомкнутых “сухих” контактов реле для автоматического включения (отключения) исполнительных устройств. Допустимое напряжение переменного тока на контактах реле “Порог 2” - 220 В, ток нагрузки - не более 1 А.
ВНИМАНИЕ! Отключение сигнализации уровня “Порог2” возможно только нажатием кнопки “Сброс”, при условии уменьшения концентрации оксида углерода ниже уровня, примерно равного 40 мг/м3.
При срабатывании сигнализации уровней “Порог1” или “По-рог2” обслуживающий персонал должен действовать в соответствии с действующими инструкциями.
 
ДОСТОИНСТВА:
- наличие “сухих” контактов реле, позволяющих включать (отключать) вентиляцию, сирену и другие исполнительные устройства;
- малые габариты и вес.
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
Сигнализатор, комплект ЗИП, техническая документация.
Для поверки сигнализаторов за отдельную плату поставляет: баллоны с ГСО-ПГС; вентиль точной регулировки ИБЯЛ.306577.002; индикатор расхода ИБЯЛ.418622.003-01; дис-петчерский пульт ДИСП ИБЯЛ.465213.003. Предназначен для приема сигналов АВАРИЯ от сигнализатора, выдачи световой и звуковой сигнализации с одновременным переключением "сухих" контактов реле. ЭХД ИБЯЛ.305649.035-54 взамен выработавшего свой ресурс.
 
"СПО Аналитприбор", ФГУП
Смоленск
+7(4812)31-11-68, +7(4812)31-07-73