Компания "Спецсистемы" выпускает извещатели ИПК-ТУ

0 858 1 мин
Компания "Спецсистемы" предлагает извещатели пожарные комбинированные транспортные унифицированные ИПК-ТУ
Извещатель ИПК-ТУ выпускается в следующих исполнениях:
  • Исп. 212 (дымовой канал)
  • Исп. 114-А3(С) (тепловой максимальный канал)
  • Исп. 102 R1 (тепловой дифференциальный канал)
  • Исп. 114-А3(С)/102 R1 (тепловой максимально-дифференциальный канал)
  • Исп. 212-102 R1 (дымовой-тепловой дифференциальный канал) 
  • Исп. 212-114 А3(С)/102 R1 (дымовой+тепловой максимально-дифференциальный канал)

Степень защиты оболочки извещателя IP 65 (возможность работы в потоках пыльного воздуха со скоростью не более 10 м/с).

Температура эксплуатации: от минус 50°С до плюс 60 °С, по стойкости к механическим воздействиям извещатель соответствует группе исполнения М25 ГОСТ 17516.1-90. Помехоустойчив, пыле - и влагоустойчив, надежен, в эксплуатации не требует обслуживания; 

Извещатель ИПК-ТУ в зависимости от исполнения предназначен для обнаружения задымленности или превышения температуры воздуха выше установленных пределов и выдачи световых сигналов "Норма" или "Пожар", а также электрических сигналов "Пожар" в виде увеличения тока в линии сигнализации (питания) на заданную величину. Схема извещателя обеспечивает возможность его работы в системах с накоплением информации, что, в свою очередь, позволяет устранить ложные срабатывания. Кроме того, извещатель обеспечивает непрерывный автоматический контроль работоспособности своей электронной схемы, при этом встроенный светодиод излучает слабое пульсирующее свечение с частотой 1 Гц.

Конструкция дымового канала работает на принципе "трубы". За счет разности давлений теплого дыма и "холодного" воздуха окружающей среды происходит всасывание дыма в зону оптического канала извещателя. В то же время пыль, являясь "холодной", не попадает внутрь оптического канала. Отсутствие накопления пыли позволяет не очищать от нее данную конструкцию в процессе эксплуатации извещателей. 

Конструкция теплового дифференциального канала реализована на термопарах, что также обеспечивает возможность эксплуатации извещателя без дополнительных расходов на контроль его характеристик в течение всего срока службы.

Чувствительность извещателя соответствует требованиям ГОСТ 53325-2009 и устанавливается в соответствии с требованиями исполнений для железнодорожного состава, шахт и промышленных объектов.