Компания "ПФК Тверьдизельагрегат" предлагает системы управления и автоматики
В зависимости от области применения силового агрегата СУиА подразделяются на:
- системы управления и автоматики "Волна" для судовых двигателей и дизель-генераторов.
- системы управления и автоматики "Монолит" для наземных дизель-генераторов и электростанций.
СУиА обеспечивают следующие степени автоматизации работы агрегатов:
- по первой степени автоматизации:пуск и останов дизеля с основного пульта, установленного на дизеле;
индикацию параметров дизеля на основном пульте;
аварийно-предупредительную сигнализацию и защиту дизеля;
- по второй степени автоматизации:пуск и останов дизеля с основного пульта, установленного на дизеле;
индикацию параметров дизеля на основном пульте;
аварийно-предупредительную сигнализацию и защиту дизеля;
индикацию параметров дизеля на выносном пульте управления;
пуск, останов дизеля, прием и снятие нагрузки с выносного пульта (дистанционное управление);
пуск, останов дизеля, прием и снятие нагрузки по внешним датчикам (автоматическое управление).
Возможности СУиА позволяют задавать и поддреживать агрегатам необходимые функции и режимы работы:
Неограниченное время дежурного режима
Обеспечивается:
- автоматическим контролем и подзарядкой аккумуляторной батареи;
- автоматическим контролем готовности к запуску;
- автоматическим тестом систем.
Быстрый запуск и прием нагрузки (до 30 секунд)
Обеспечивается:
- автоматической системой пуска по сигналу внешней сети и приема нагрузки.
Безопасность эксплуатации:
Обеспечивается:
- автоматическим контролем состояния изоляции;
- автоматическим контролем и сигнализацией утечки топлива (топливные трубки высокого давления с противопожарной защитой - двойные, "труба в трубе" , с контролем наличия топлива в межтрубочном пространстве).
Надежность и долговечность эксплуатации.
Обеспечивается:
- системой аварийно-предупредительной сигнализации и защиты, с самоконтролем исправности, своевременно предупреждающей об отклонениях в рабочих режимах установки, сигнализирующей о возникновении аварийной ситуации и осуществляющей экстренный останов при невозможности дальнейшей эксплуатации;
- схемой подключения с автоматическим резервированием, с одним, двумя или тремя вводами, выполненных в отдельном щите, или интегрированных в существующие щиты.
- Дополнительные возможности:управление приточным каналом вентиляции по температуре в помещении;
- управление вытяжным каналом по тепловому балансу дизеля;
- дистанционное (до 200 м.) управление и сигнализацию выносным пультом управления;
- учет качества (в том числе нелинейные искажения тока, реактивность в нагрузке и т.д.) и количества выработанной электроэнергии;
- возможность подключения к компьютерным системам по стандартному интерфейсу;
- возможность подключения устройства типа "черный ящик";
- возможность параллельной работы дизель-генераторов.