ООО "Нева Электрик" предлагает устройство управления и защиты электроэнергетических установок SYMAP
SYMAP® (читать - САЙМЭП) - это семейство микропроцессорных контроллеров панельного типа (МПК), обеспечивающих функции управления и защиты в низковольтных, средневольтных и высоковольтных энергоустановках. Благодаря интегрированным функциям защиты и возможностям пользовательского интерфейса, устройство является эффективным и выгодным решением для всех типов общепромышленных и судовых электроэнергетических систем.
Различные модификации SYMAP® полностью обеспечивают функции релейных защит и автоматики (РЗА) в соответствии со стандартами МЭК и ANSI для генераторных установок, крупных синхронных и асинхронных электродвигателей, трансформаторов, линий электропередач и систем распределения.
Один контроллер SYMAP® позволяет управлять до пяти силовыми выключателями энергосистемы, обеспечивая три независимых устройства синхронизации, а также все необходимые функции отображения, контроля и блокировки. Интегрированный в SYMAP® ПЛК позволяет производить индивидуальную конфигурацию функций управления. Для увеличения гибкости и избирательности прибора в эксплуатации имеется возможность использования как дискретных, так и аналоговых входов и выходов для подключения SYMAP® к объекту управления.
Для коммуникации между устройствами SYMAP® и центральной системой управления может использоваться ряд последовательных стандартных интерфейсов с различными видами протоколов (CAN-BUS, Modbus, Profibus-DP и др.).
Несколько модификаций SYMAP® обеспечивают энергоменеджмент (ЭМ) при параллельной работе до 14 автономных электроэнергетических установок (АЭУ) различной мощности и при параллельной работе с сетью, включая функции симметричного и асимметричного распределения активной и реактивной составляющих мощности, стабилизации частоты, управления резервом мощности, а также некоторые специальные функции. МПК SYMAP® с интегрированной функцией ЭМ АЭУ, кроме дискретных сигналов управления, обеспечивают каналы ШИМ-управления и ПИД-управления объектами.
Принцип конфигурирования МПК SYMAP® основан на событийной (ивентуальной) логической аппликации фрагментов базовых алгоритмов, записанных в ПЗУ контроллера, и представляемых в виде операционных экранов на дисплее прибора. Большой набор свободно конфигурируемых логических аппликаций, при оперировании системными ивентами, является мощным средством реализации как основных задач управления, так и управления вспомогательными системами, агрегатами и устройствами.
Для обеспечения внутренней диагностики и мониторинга, архитектура SYMAP® предусматривает три центральных микропроцессорных устройства, контролирующих работу друг друга и обеспечивающих систему непрерывного слежения. Выполнение важных функций, таких, как синхронизация двух независимых энергосистем, обеспечивается редундантной системой работающих независимо процессоров.
Все модификации МПК SYMAP® просты в управлении и параметрировании. Большой графический жидкокристаллический дисплей (см. Рис.1.) с опциональными светодиодами непрерывно отображает необходимые данные, такие, например, как положение всех силовых коммутационных элементов энергосистемы, уставки параметрирования или архивы ивентов, статусы и текущие процессы.
Системное конфигурирование SYMAP® осуществляется при помощи функциональных кнопок лицевой панели и не требует программатора. Необходимые установки производятся посредством последовательно расширяемого меню, что позволяет реализовать настройки интуитивно – по аналогии с действиями в мобильных телефонах. При желании пользовательская программа может быть подготовлена на ПК с помощью специального инструментального ПО (Parameter Tool), а затем загружена в SYMAP®.
Для удобства управления и контроля на лицевой панели SYMAP® расположены так называемые "горячие" кнопки, при помощи которых могут быть активированы четыре основные информационные группы: «Измерения», "Неисправности", "Процессы" и "Управление". Пользователь может с помощью этих кнопок пролистывать страницы с информацией, характеризующей те или иные параметры и процессы.
Имеется возможность выбора одного из языков (английский, испанский, немецкий, русский, сербский, французский) представления пользовательской информации.
Для защиты от несанкционированного пользования наиболее важными ресурсами МПК, в SYMAP® предусмотрена многоуровневая система доступа. Система доступа предлагает два способа контроля пароля: с использованием специальной магнитной карты или вводом установленного кода.
Контрольные цепи подключаются на клеммы со штыревыми разъемами на задней стенке прибора, что позволяет легко демонтировать их при наладке и ремонте. Всего в МПК SYMAP® используются 17 аналоговых входов приема измерительных сигналов тока и напряжения для реализации функций РЗА, а также 14(20) дискретных входов, 12(16) дискретных выходов – для управления, 4 аналоговых входа и 4 аналоговых выхода – для унифицированных сигналов.
Для расширения входов и выходов SYMAP® предусмотрен ряд стандартных модулей-расширителей. Модули-расширители могут быть также отконфигурированы в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика.
Регистратор событий SYMAP® реализует три функции: архив ивентов (5000 ивентов), подробный архив функций защиты (1000 ивентов) с детальным анализом сработавшей защиты и динамическую запись данных - осциллографирование переходных процессов (опционально).
Все архивируемые данные могут быть переданы и проанализированы на ПК. Информация хранится постоянно в энергонезависимой памяти.
Подробнее
Различные модификации SYMAP® полностью обеспечивают функции релейных защит и автоматики (РЗА) в соответствии со стандартами МЭК и ANSI для генераторных установок, крупных синхронных и асинхронных электродвигателей, трансформаторов, линий электропередач и систем распределения.
Один контроллер SYMAP® позволяет управлять до пяти силовыми выключателями энергосистемы, обеспечивая три независимых устройства синхронизации, а также все необходимые функции отображения, контроля и блокировки. Интегрированный в SYMAP® ПЛК позволяет производить индивидуальную конфигурацию функций управления. Для увеличения гибкости и избирательности прибора в эксплуатации имеется возможность использования как дискретных, так и аналоговых входов и выходов для подключения SYMAP® к объекту управления.
Для коммуникации между устройствами SYMAP® и центральной системой управления может использоваться ряд последовательных стандартных интерфейсов с различными видами протоколов (CAN-BUS, Modbus, Profibus-DP и др.).
Несколько модификаций SYMAP® обеспечивают энергоменеджмент (ЭМ) при параллельной работе до 14 автономных электроэнергетических установок (АЭУ) различной мощности и при параллельной работе с сетью, включая функции симметричного и асимметричного распределения активной и реактивной составляющих мощности, стабилизации частоты, управления резервом мощности, а также некоторые специальные функции. МПК SYMAP® с интегрированной функцией ЭМ АЭУ, кроме дискретных сигналов управления, обеспечивают каналы ШИМ-управления и ПИД-управления объектами.
Принцип конфигурирования МПК SYMAP® основан на событийной (ивентуальной) логической аппликации фрагментов базовых алгоритмов, записанных в ПЗУ контроллера, и представляемых в виде операционных экранов на дисплее прибора. Большой набор свободно конфигурируемых логических аппликаций, при оперировании системными ивентами, является мощным средством реализации как основных задач управления, так и управления вспомогательными системами, агрегатами и устройствами.
Для обеспечения внутренней диагностики и мониторинга, архитектура SYMAP® предусматривает три центральных микропроцессорных устройства, контролирующих работу друг друга и обеспечивающих систему непрерывного слежения. Выполнение важных функций, таких, как синхронизация двух независимых энергосистем, обеспечивается редундантной системой работающих независимо процессоров.
Все модификации МПК SYMAP® просты в управлении и параметрировании. Большой графический жидкокристаллический дисплей (см. Рис.1.) с опциональными светодиодами непрерывно отображает необходимые данные, такие, например, как положение всех силовых коммутационных элементов энергосистемы, уставки параметрирования или архивы ивентов, статусы и текущие процессы.
Системное конфигурирование SYMAP® осуществляется при помощи функциональных кнопок лицевой панели и не требует программатора. Необходимые установки производятся посредством последовательно расширяемого меню, что позволяет реализовать настройки интуитивно – по аналогии с действиями в мобильных телефонах. При желании пользовательская программа может быть подготовлена на ПК с помощью специального инструментального ПО (Parameter Tool), а затем загружена в SYMAP®.
Для удобства управления и контроля на лицевой панели SYMAP® расположены так называемые "горячие" кнопки, при помощи которых могут быть активированы четыре основные информационные группы: «Измерения», "Неисправности", "Процессы" и "Управление". Пользователь может с помощью этих кнопок пролистывать страницы с информацией, характеризующей те или иные параметры и процессы.
Имеется возможность выбора одного из языков (английский, испанский, немецкий, русский, сербский, французский) представления пользовательской информации.
Для защиты от несанкционированного пользования наиболее важными ресурсами МПК, в SYMAP® предусмотрена многоуровневая система доступа. Система доступа предлагает два способа контроля пароля: с использованием специальной магнитной карты или вводом установленного кода.
Контрольные цепи подключаются на клеммы со штыревыми разъемами на задней стенке прибора, что позволяет легко демонтировать их при наладке и ремонте. Всего в МПК SYMAP® используются 17 аналоговых входов приема измерительных сигналов тока и напряжения для реализации функций РЗА, а также 14(20) дискретных входов, 12(16) дискретных выходов – для управления, 4 аналоговых входа и 4 аналоговых выхода – для унифицированных сигналов.
Для расширения входов и выходов SYMAP® предусмотрен ряд стандартных модулей-расширителей. Модули-расширители могут быть также отконфигурированы в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика.
Регистратор событий SYMAP® реализует три функции: архив ивентов (5000 ивентов), подробный архив функций защиты (1000 ивентов) с детальным анализом сработавшей защиты и динамическую запись данных - осциллографирование переходных процессов (опционально).
Все архивируемые данные могут быть переданы и проанализированы на ПК. Информация хранится постоянно в энергонезависимой памяти.
Подробнее