Применение:
Для систем распределенного сбора данных, использующих промышленного интерфейс RS-485.
Для АСУ ТП и инжиниринга. Для CAN интерфейса – с сигнальной жилой.
Рабочее напряжение – 300 В
Кабели в броне защищены от грызунов и применяются в местах с возможным наличием механических повреждений (растягивающих, изгибающих, сдавливающих).
Соответствуют требованиям: ГОСТ Р ИСО 8482-93,
EIA RS-485, (TIA/EIA-485-A).
Стойкость к воздействию:
- повышенному уровню электромагнитных шумов и помех;
- вибрационных нагрузок (вибропрочность);
- механического удара многократного действия (ударопрочность);
- относительной влажности воздуха до 95% при температуре до 40 ºС;
- плесневых грибов.
Свидетельства:
Конструкция:
1. Токопроводящая жила – медная луженая многопроволочная
2. Изоляция:
- сплошной полиэтилен для жил 0,60 мм
- вспененный полиэтилен для жил 0,78; 0,90 и 1,20 мм
3. Сердечник – изолированные жилы скручены в пары или в четвёрки
3а. Заполнение – синтетические волокна
3б. Сигнальная жила – медная луженая многопроволочная изолированная
4. Экран общий – оплётка из медных лужёных проволок поверх алюмополимерной ленты.
5. Оболочка – Безгалогенный компаунд
6. Броня – оплётка из стальных оцинкованных проволок
7. Защитный шланг – Безгалогенный компаунд
Условия эксплуатации
Марка кабеля | КИС-МР-ПКШпнг(А)-HF |
Материал оболочки и шланга | Безгалогенный компаунд |
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 | П1б.8.1.2.1 |
Групповая прокладка по ГОСТ 31565-2012 | + |
Температура при монтажных изгибах | -20ºС +70ºС |
Температура эксплуатации | -50ºС +70ºС |
Стойки к воздействию минерального масла, дизельного топлива и бурового раствора | - |
Применение на открытых палубах при защите от солнечной радиации и морской воды | + |
Срок службы, лет | 30 |
Цвет кабеля | черный |
Климатическое исполнение В по ГОСТ 15150, категории размещения 2-4 | |
Минимальный радиус изгиба при монтаже не менее 10 наружных диаметров кабеля | |
Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабелей не более 50 Н/мм2 общего сечения токопроводящих жил в кабеле |
Конструктивные параметры кабеля
Число пар (четвёрок) и диаметр, мм | Число проволок и диаметр, мм | Сечение, мм2 | Диаметр по изоляции, мм | Диаметр по изоляции сигнальной жилы, мм | Диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км | Объем горючей массы, л/км |
Кабели парной скрутки | |||||||
1х2х0,60 | 19х0,12 | 0,2 | 1,8 | - | 9,4 | 140 | 50,4 |
1х2х0,60+1х0,60 | 1,3 | 9,4 | 148 | 50,5 | |||
2х2х0,60 | 1,55 | - | 11,6 | 208 | 67,8 | ||
3х2х0,60 | 12 | 225 | 77,2 | ||||
4х2х0,60 | 13,5 | 265 | 87,9 | ||||
5х2х0,60 | 14,7 | 311 | 122,8 | ||||
6х2х0,60 | 16 | 360 | 142 | ||||
7х2х0,60 | 16,8 | 389 | 159,7 | ||||
1х2х0,78 | 19х0,15 | 0,35 | 2 | - | 10,5 | 175 | 52,3 |
1х2х0,78+1х0,78 | 1,45 | 10,5 | 173 | 52,3 | |||
2х2х0,78 | 1,8 | - | 13,5 | 264 | 87,9 | ||
3х2х0,78 | 13,7 | 274 | 83,7 | ||||
4х2х0,78 | 14,9 | 319 | 112,3 | ||||
5х2х0,78 | 16,2 | 362 | 134,1 | ||||
1х2х0,90 | 19х0,18 | 0,5 | 2,6 | 11,8 | 205 | 65,8 | |
1х2х0,90+1х0,90 | 1,6 | 11,8 | 209 | 64,8 | |||
2х2х0,90 | 2,1 | - | 15,4 | 332 | 133,4 | ||
4х2х0,90 | 16,5 | 379 | 141,2 | ||||
1х2х1,20 | 24х0,20 | 0,75 | 3,25 | 14,3 | 289 | 99,2 | |
Кабели четвёрочной скрутки | |||||||
1х4х0,78 | 19х0,15 | 0,35 | 2,3 | - | 12 | 225 | 77,3 |
1х4х0,90 | 19х0,18 | 0,5 | 2,45 | - | 13 | 253 | 87,9 |