Примеры:
Один из первых главных распределительных щитов, заводской номер изделия №3
ГРЩ проекта Ф0601 предназначен для работы в составе электростанции научно-исследовательского судна проекта 75330/Б «Тритон». В качестве источников электрической энергии на судне используются 2 генератора мощностью 50кВт напряжением 400В.
ГРЩ двухсекционный. Генераторная секция состоит из двух панелей, на которых произведен монтаж контрольно-измерительных приборов и органов управления генераторов №1 и №2. Внутри секции расположены автоматические выключатели фидеров генераторов, силовые контакторы генераторов, автоматический выключатель фидера берегового питания, реле защиты генераторов от перегрузки и от обратной мощности.
|
Щиты главные распределительные / ООО "Фатом ПКФ" |
Технические характеристики ГРЩ
Напряжение сети, В.............................................400
Ток главных шин, максимальный, А ……… 250
Частота, Гц............................................................ 50
Габаритные размеры 1600х1800х400
Масса, кг................................................................ 160.
Степень защиты................................................... IP23.
ГРЩ для обстановочного судна проекта 3052, заводской номер изделия №792
Главный распределительный щит осуществляет распределение энергии для судовых потребителей. ГРЩ рассчитан на прием электроэнергии от двух дизель - генераторов мощностью 30кВт, 380В, а также от берегового источника 380В, 50А 50Гц. Цепи щита собраны по трехфазной черырехпроводной схеме с изолированной нейтралью.
|
Щиты главные распределительные / ООО "Фатом ПКФ" |
Технические характеристики:
Напряжение сети, В.............................................380
Ток главных шин, максимальный, А ……… 125
Частота, Гц............................................................ 50
Габаритные размеры, мм………… 1600х1800х400
Масса, кг................................................................ 168.
Степень защиты................................................... IP22.
ГРЩ для обстановочного судна построечного проекта 3050.1, заводской номер изделия № 655
Главный распределительный щит осуществляет распределение энергии для судовых потребителей. ГРЩ рассчитан на прием электроэнергии от двух дизель - генераторов мощностью 30кВт, 380В, а также от берегового источника 380В, 50А 50Гц. Цепи щита собраны по трехфазной черырехпроводной схеме с изолированной нейтралью.
|
Щиты главные распределительные / ООО "Фатом ПКФ" |
Технические характеристики ГРЩ проекта Ф1209
Напряжение сети, В...................................................220
Ток главных шин, максимальный, А ……...…… 160
Частота, Гц................................................................... 50
Габаритные размеры, мм………… 1110х800х400/700
Масса, кг......................................................................100
Степень защиты...................................................... IP22.
ГРЩ проекта 0914 предназначен для управления 3 генераторами мощностью по 362кВт каждый в составе электростанции плавгостинницы «Илыч» пр.801А. Щит сер. № 096 изготовлен в 2014 году и сдан в эксплуатацию.
Щит состоит из 6 секций:
1-я секция - распределительная;
2-я секция - генераторная, первого генератора;
3-я секция - синхронизации;
4-я секция - генераторная, второго генератора;
5-я секция - генераторная, третьего генератора;
6-я секция — распределительная.
Секции собраны из стандартных шкафов фирмы RITTAL. В щите используется коммутационно-защитное оборудование компании Schnider Electric. Контрольно-измерительные приборы использованы от фирмы DEIF. Уравление ГРЩ осуществляется в автоматическом и полуавтоматическом режиме с помощью блоков управления электростанцией PPM той же фирмы, которые осуществляют также функции защиты генераторов, их синхронизацию и распределение мощности между ними.
|
Щиты главные распределительные / ООО "Фатом ПКФ" |
Технические характеристики:
Род тока - переменный, 50 Гц.
Номинальное напряжение - 400/230 В.
Максимальный ток - 1540 А.
Степень защиты - IP 22.
Масса - 1750 кг.