В состав стационарной судовой системы аэрозольного объемного пожаротушения (АОТ) входят:
генераторы огнетушащего аэрозоля (ГОА) - количество которых определяется расчетным путем в зависимости от объема и характеристик защищаемых помещений. Генераторы устанавливаются непосредственно в защищаемые помещения и обеспечивают подачу аэрозоля, образующегося из твердого заряда. Огнетушащий аэрозоль поступает в защищаемое помещение, где распределяется по объему и прекращает горение жидкостей и материалов, в т.ч. электрооборудования находящегося под напряжением. Запуск генератора осуществляется путем подачи электрического импульса от ЩУС АОТ на узел запуска. В системе АОТ применяются генераторы огнетушащего аэрозоля СОТ-1М, СОТ-2М, СОТ-2М КВ, АГС 8/1 М;
- щит управления и сигнализации (ЩУС) предназначенный для дистанционного запуска генераторов огнетушащего аэрозоля, подачи сигнала на отключение вентиляции и включение оповещения о предстоящем запуске системы АОТ;
- щит промежуточных реле (ЩПР) предназначенный для управления вентиляцией и сигнализацией предупреждения в защищаемом помещении по командам от ЩУС;
- оповещатели судовые комбинированные светозвуковые (ОСКС) предназначенные для подачи звукового и светового сигнала «АЭРОЗОЛЬ, УХОДИ!». ОСКС начинает работу одновременно с подачей питания и отключается после запрограммированного времени работы;
- соединительные ящики СВК1 предназначенные для разводки кабельных трасс пусковых цепей генераторов по защищаемым помещениям.