Надёжность, эффективность и простота.
Сегодня в России строится большое количество современных зданий и сооружений. Стоимость промышленных, офисных или социальных объектов, включая оборудование, дорогую мебель и отделку, исчисляется миллионами долларов. Однако – сколько будет это стоить после пожара? Как защитить дорогой объект от проникновения пожара? Как спасти людей и имущество? Как снизить ставки по страхованию объектов, офисных центров, промышленных предприятий?
Серия уплотнителей CSD разработана специально для противопожарной защиты трубных проходок. Уплотнители CSD выполнены из материала по технологии ACTIFIRE и представляют собой пробки с отверстиями внутри Наружный диаметр пробки равен диаметру отверстия в стене сооружения. Внутренний диаметр совпадают с размером трубы. В течение многих лет данные изделия применяются при прокладке водо - и газопроводных труб, изготовленных как из металла, так и из пластика.
Разработанные фирмой BEELE Engineering B.V. (Нидерланды), уплотнители CSD нашли широкое применение для герметизации трубных проходок на кораблях и морских буровых платформах. Простота установки, гибкость применения и надёжность обеспечили их высокую популярность у корабелов во многих странах мира. Уплотнители CSD сертифицированы на применение в проходках классов от А0 до А60 и от Н0 до Н120. Применив CSD®, вы получаете уплотнение, успешно прошедшие следующие тесты:
Разработанные фирмой BEELE Engineering B.V. (Нидерланды), уплотнители CSD нашли широкое применение для герметизации трубных проходок на кораблях и морских буровых платформах. Простота установки, гибкость применения и надёжность обеспечили их высокую популярность у корабелов во многих странах мира. Уплотнители CSD сертифицированы на применение в проходках классов от А0 до А60 и от Н0 до Н120. Применив CSD®, вы получаете уплотнение, успешно прошедшие следующие тесты:
- Naval Engineering standard 711, изд.2 – определение индекса дыма.
- Naval Engineering standard 713, изд.3 – уровень токсичности.
- ISO 4589-2: 1966 – определение индекса кислорода.
- ISO 4589-3: 1996 – определение индекса температуры.
- Решение IMO A.754(18) – предотвращение распространения огня.
- Тест на сохранение работоспособности при искусственном старении в пределах 20 лет.
- LRS сертификат APE 9909-162. Определение герметичности при среднем давлении в 2,5 бар и максимальном давлении в 3 бар.
- EN ISO 717-1: 1996 – звукоизолирующие свойства.
- Сохранение работоспособности при температуре окружающей среды от -40o С до +70o С