"Азовская Кабельная Компания" предлагает кабели армированные и неармированные для аэродромных огней
Применение
Кабели предназначены для применения в системах электросветосигнального оборудования аэродромов при напряжениях соответственно до 3000 В и 6000 В переменного тока частоты 50 Гц.Кабели марок КВОРНЭ-3 и КВОРНЭ-6 применяются для соединения первичных обмоток изолирующих трансформаторов, питающих аэродромные огни, в общую последовательную цепь и присоединения к регуляторам яркости Кабели предназначены для работы в стационарных условиях при температуре окружающей среды от минус 60°С до плюс 50°С в различных грунтах и высоте над уровнем моря до 3000 м.КВОРНЭ-3 — кабели высоковольтные на напряжение 3000 В с изоляцией и оболочкой из резины на основе этиленпропиленового каучука.
КВОРНЭ-6 — кабели высоковольтные на напряжение 6000 В с изоляцией и оболочкой из резины на основе этиленпропиленового каучука.
Конструкция
- Токопроводящие жилы
- Круглые медные многопроволочные (5 класс ГОСТ 22483-77) из медных луженых проволок.
- Изоляция
- Из резины.
- Оболочка
- Из резины типа РШТМ-2.
Кабели после 6 ч пребывания в воде должны выдерживать в течение 5 мин испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц:
- марки КВОРНЭ-3 — 9000 В;
- марки КВОРНЭ-6 — 12000 В.
Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на температуру 20°С и длину 1 км, должно быть не менее:
а) при приемке, поставке и хранении в течение 3 лет
- для кабелей марки КВОРНЭ-3 — 750 МОм;
- для кабелей марки КВОРНЭ-6 — 1000 МОм;
б) на период эксплуатации и хранения свыше 3 лет — 120МОм.
Разрывное усилие резиновой оболочки кабелей должно быть, не менее:
- при приемке и поставке — 5,39 МПа (55 кгс/см2);
- на период эксплуатации и хранения — 2,4 МПа (25 кгс/см2).
Относительное удлинение резиновой изоляции и оболочки кабелей должно быть, не менее:
- при приемке и поставке — 300%;
- на период эксплуатации и хранения — 50%.
- Кабели должны выдерживать многократные перегибы(до 100) при температуре до минус 15°С, намотки
- и размотки на радиус, равный десятикратному диаметру кабеля
Кабели должны быть стойкими к воздействию следующих факторов:
- вибрационных нагрузок с частотой от 1Гц до 5000 Гц с максимальным ускорением 400 мс-2;
- ударных многократных нагрузок с максимальным ускорением 1500 мс-2, длительностью 2-15 мс;
- одиночных ударных нагрузок с максимальным ускорением 10000 мс-2;
- акустических шумов с уровнем звукового давления 160 дБ (при частоте от 50 Гц до 10000 Гц);
- пониженная температура окружающей среды минус 60°С;
- повышенная температура окружающей среды 50°С;
- соляного тумана;
- инея с последующим его оттаиванием;
- плесневых грибов;
- пониженного атмосферного давления до 400 мм рт.ст.;
- повышенного атмосферного давления до 3 атм.;
- изменению температуры при стационарной прокладке от минус 60°С до плюс 50°С;
- повышенной относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С;
- воздействию минеральных масел, бензина, керосина и слабых растворов солей, кислот и щелочей;
- воздействию статистической и динамической пыли (песку).
Строительная длина кабелей — не менее 125 м.
По согласованию сторон допускается сдача кабелей любыми длинами
Срок службы кабелей — 15 лет.